다음과 같은 조건의 철근콘크리트 띠철근 기둥의 설계축하중을 구하시오 상세 페이지
다음과 같은 조건의 철근콘크리트
띠철근 기둥의 설계축하중을 구하시오
[조건 : fck=24Mpa, fy=400Mpa, 8-HD22, HD22 단면적 387mm^2, 강도감소계수 = 0.65]
+사진 (500*500단면의 보)
해설
(0.65)(0.80)[0.85(24)*{(500*500)-(8*387)}+(400)(8*387)]
=3,263,125N = 3,263.13kN