철근콘크리트 벽체의 설계 축하중을 계산하시오(조건)유효벽길이 상세 페이지
철근콘크리트 벽체의 설계 축하중을 계산하시오
(조건)
유효벽길이 be=2000mm
벽두께 h=200mm
벽높이 lc=3200mm
0.55파이*fck*Ag*(1-((k-lc)/(32h)^2)식 적용하고
파이=0.65
k=0.8
fck=24MPa
fy=400MPa 적용한다.
해설
설계축하중
0.55*0.65*(24)*(2000*200)*(1-((0.8*3200)/(32*200)^2) =
2,882,880N = 2,882.88kN