모두CBT

철근콘크리트 벽체의 설계 축하중을 계산하시오(조건)유효벽길이 상세 페이지

철근콘크리트 벽체의 설계 축하중을 계산하시오

(조건)

유효벽길이 be=2000mm

벽두께 h=200mm

벽높이 lc=3200mm

0.55파이*fck*Ag*(1-((k-lc)/(32h)^2)식 적용하고

파이=0.65

k=0.8

fck=24MPa

fy=400MPa 적용한다.

해설

설계축하중

0.55*0.65*(24)*(2000*200)*(1-((0.8*3200)/(32*200)^2) =

2,882,880N = 2,882.88kN

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.