사무실의 평균조도를 800[lx]로 설계하고자 한다. 다음과 같은 조건에서 소요램프수 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 24년 1회차

사무실의 평균조도를 800[lx]로 설계하고자 한다. 다음과 같은 조건에서 소요램프수로 가장 적당한 것은?

【조건】
• 광원 1개의 광속: 2,000[lm]
• 실의 면적: 10[m2m^2]
• 감광보상률: 1.5
• 조명률: 0.6

1

10개

2

3개

3

8개

4

5개

해설

소요 램프수 N=EADFUN=\dfrac{E\cdot A\cdot D}{F\cdot U} (E=조도, A=면적, D=감광보상률, F=1개 광속, U=조명률)
N=800×10×1.52,000×0.6=12,0001,200=10N=\dfrac{800\times 10\times 1.5}{2{,}000\times 0.6}=\dfrac{12{,}000}{1{,}200}=10