건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에서 정한 비상용승강기의 승강장 및 승… | [건축기사 필기] 23년 4회차 기출문제 상세 페이지
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에서 정한 비상용승강기의 승강장 및 승강로 구조에 관한 설명으로 옳은 것은?
옥내에 설치하는 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 이상으로 하여야 한다.
피난층에 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리는 50m 이하로 하여야 한다.
승강장의 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 준불연재료로 하여야 한다.
승강로는 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획하여야 한다.
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제10조제3호 가목은 비상용승강기의 승강로를 "당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것"으로 정하고 있으므로 ④가 옳다. 화재 시 소방대의 진입로이자 재실자의 피난 경로가 되는 통로이므로, 화염과 열을 일정 시간 견디는 내화구조가 요구되며 그보다 성능 기준이 낮은 방화구조로는 대체할 수 없다. 같은 호 나목은 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하도록 정한다.
나머지 보기는 같은 조 제2호의 승강장 기준과 어긋난다. 바목은 승강장의 바닥면적을 비상용승강기 1대에 대하여 6제곱미터 이상으로 하도록 정하므로(옥외에 설치하는 경우는 제외) ①은 틀리다. 사목은 피난층이 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리를 30미터 이하로 정하므로 ②도 틀리다. 라목은 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료를 바탕을 포함하여 불연재료로 하도록 정하므로 준불연재료라 한 ③도 틀리다.
이 밖에 승강장은 창문·출입구 등 개구부를 제외한 부분을 내화구조의 바닥 및 벽으로 구획하고(가목), 승강장 출입구에는 60분+ 방화문 또는 60분 방화문을 설치하며(나목, 피난층은 제외 가능), 노대 또는 외부를 향해 열 수 있는 창문이나 배연설비를 갖추어야 한다(다목).