건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 고층건축물에 설치하는 피난용 승강기의 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
①승강로의 상부 및 승강장에는 배연설비를 설치할 것
②승강장에는 상용전원에 의한 조명설비만을 설치할 것
③예비전원은 전용으로 하고 30분 동안 작동할 수 있는 용량의 것으로 할 것
④승강장의 바닥면적은 피난용승강기 1대에 대하여 4제곱미터로 할 것
해설
①
건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제30조에 따르면, 피난용 승강기의 승강장에는 배연설비를 설치해야 합니다. ② 조명설비는 예비전원에 의한 조명설비도 갖추어야 합니다. ③ 예비전원의 용량은 2시간 이상이어야 합니다. ④ 승강장의 바닥면적은 1대당 6㎡ 이상이어야 합니다.