한국전기설비규정(KEC)상 SELVㆍPELV를 적용한 특별저압(ELV)… | [산업안전산업기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 21년 3회차
한국전기설비규정(KEC)상 SELVㆍPELV를 적용한 특별저압(ELV) 계통의 전압한계로 옳은 것은?
1
교류 [V] 이하, 직류 [V] 이하
2
교류 [V] 이하, 직류 [V] 이하
3
교류 [V] 이하, 직류 [V] 이하
4
교류 [V] 이하, 직류 [V] 이하
해설
한국전기설비규정(KEC) 211.5.1에 따르면 SELV(Safety Extra-Low Voltage)ㆍPELV(Protective Extra-Low Voltage)를 적용하는 특별저압(ELV) 계통의 전압한계는 KS C IEC 60449(건축전기설비의 전압밴드)의 전압밴드Ⅰ 상한값인 교류 50[V] 이하, 직류 120[V] 이하이다. 이 범위 내에서 기본절연 등 조건을 충족하면 감전에 대한 기본보호와 고장보호가 함께 제공되는 것으로 본다.
SELV는 대지로부터 절연된 비접지회로, PELV는 접지회로에 적용되며, 이와 별개로 KEC 211.2.8의 기능적 특별저압(FELV) 역시 교류 50[V], 직류 120[V] 이하 범위를 기준으로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요