출제 18-2/15-2한국전기설비규정 기준 상, 전압에 따른 전원의 종… | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 2회 출제 상세 페이지
56
출제 18-2/15-2
한국전기설비규정 기준 상, 전압에 따른 전원의 종류를 구분하여 쓰시오.
저압: 직류 ① V 이하
저압: 교류 ② V 이하
고압: 직류 ③ V 초과 ④ V 이하
고압: 교류 ⑤ V 초과 ⑥ V 이하
특고압: 직류 모두 교류 ⑦ V 초과
해설
① 1500
② 1000
③ 1500
④ 7000
⑤ 1000
⑥ 7000
⑦ 7000
[해설]
한국전기설비규정(KEC)은 저압의 상한을 교류와 직류에 따로 정하지만, 고압의 상한은 둘 다 같다.
- 저압은 직류 1500V 이하, 교류 1000V 이하다.
- 고압은 직류 1500V 초과, 교류 1000V 초과이면서 둘 다 7000V 이하다.
- 특고압은 직류와 교류 모두 7000V를 초과하는 전압이다.
외우는 요령: 저압 상한은 '직류 1.5kV, 교류 1kV'이고, 고압과 특고압의 경계는 둘 다 7kV다.