한국전기설비규정 기준 상, 전압에 따른 전원의 종류를 구분하여 쓰시오.… | 2018년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
7
한국전기설비규정 기준 상, 전압에 따른 전원의 종류를 구분하여 쓰시오.
저압: 직류 ( a ) V 이하
저압: 교류 ( b ) V 이하
고압: 직류 ( c ) V 초과 ( d ) V 이하
고압: 교류 ( e ) V 초과 ( f ) V 이하
특고압: 직류 모두 교류 ( g ) V 초과
해설
a: 1500
b: 1000
c: 1500
d: 7000
e: 1000
f: 7000
g: 7000
[해설]
한국전기설비규정(KEC)은 전압을 저압·고압·특고압 3단계로 나누며, 직류 상한을 교류보다 높게 잡는다.
- 저압 — 직류 1500V 이하, 교류 1000V 이하다.
- 고압 — 직류는 1500V 초과, 교류는 1000V 초과이면서 둘 다 7000V 이하다.
- 특고압 — 직류·교류 구분 없이 7000V를 넘는 전압이다.
혼동 주의: 2021년 KEC 시행 전 옛 기준은 저압이 교류 600V·직류 750V 이하였으므로 옛 수치와 섞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요