모두CBT

방호장치 자율안전기준 고시상, ( ) 안 상세 페이지

3

방호장치 자율안전기준 고시상, ( ) 안에 알맞은 것을 쓰시오.


① ( a )란 대상으로 하는 용접기의 주회로(변압기의 경우는 1차회로 또는 2차회로)를 제어하는 장치를 가지고 있어, 용접봉의 조작에 따라 용접할 때에만 용접기의 주회로를 형성하고, 그 외에는 용접기의 출력측의 무부하전압을 25 V 이하로 저하시키도록 동작하는 장치


② ( b )이란 정격주파수, 정격전원전압에 있어서 전격방지기의 주접점에 정격전류를 단속하였을 때 부하시간과 전시간과의 비의 백분율을 말한다.


③ ( c )이란 전격방지기가 동작하고 있는 경우에 출력측(용접봉 홀더와 피용접물 사이)에 발생하는 정상 상태의 무부하전압을 말한다.


④ ( d )이란 용접봉을 피용접물에 접촉시켜서 전격방지기의 주접점이 폐로될 때까지의 시간을 말한다.


⑤ ( e )이란 용접봉 홀더에 용접기 출력측의 무부하전압이 발생한 후 주접점이 개방될 때까지의 시간을 말한다.


⑥ ( f )란 정격전원전압(전원을 용접기의 출력측에서 취하는 경우는 무부하전압의 하한값을 포함한다)에 있어서 전격방지기를 시동시킬 수 있는 출력회로의 시동감도로서 명판에 표시된 것을 말한다.


⑦ ( g )란 전자접촉기에 의한 접점방식과 주회로용 반도체 소자에 의한 무접점 방식으로 구분한다.

해설

a: 교류아크용접기용 자동전격방지기

b: 정격사용률

c: 무부하전압

d: 시동시간

e: 지동시간

f: 표준시동감도

g: 전격방지기 제어방식


해설

이 문항은 교류아크용접기용 자동전격방지기 관련 용어를 묻는다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제306조는 도전체로 둘러싸인 장소 등에서 교류아크용접기를 사용할 때 자동전격방지기(a) 설치를 의무화하는데, 이는 용접을 하지 않는 동안 무부하전압을 낮춰 감전을 막는 장치다.

정격사용률(b)은 정격주파수·정격전원전압에서 주접점에 정격전류를 단속했을 때 부하시간이 전체 시간에서 차지하는 비율이고, 무부하전압(c)은 방지기가 작동 중일 때 출력측(홀더~피용접물 사이)에 나타나는 정상 상태의 낮은 전압이다. 시동시간(d)은 용접봉을 모재에 접촉시켜 주접점이 닫히기까지 걸리는 시간이며, 지동시간(e)은 반대로 무부하전압이 다시 나타난 뒤 주접점이 열리기까지 걸리는 시간이다.

표준시동감도(f)는 전격방지기를 시동시킬 수 있는 출력회로의 감도로서 명판에 표시된 값이고, 전격방지기 제어방식(g)은 전자접촉기에 의한 접점방식과 반도체 소자에 의한 무접점방식으로 구분된다. 시동시간과 지동시간은 각각 "접촉→통전"과 "이탈→차단"이라는 반대 방향의 시점을 가리킨다는 점이 혼동 포인트다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.