고압 또는 특고압의 기계기구 · 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소 · … | [산업안전산업기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 26년 1회차
고압 또는 특고압의 기계기구 · 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 하기 위한 시설의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
출입구에는 자물쇠장치 기타 적당한 장치를 하여야 한다.
2
울타리 · 담 등의 높이는 1.5[m] 이상으로 시설하여야 한다.
3
지표면과 울타리 · 담 등의 하단사이의 간격은 15[cm] 이하로 하여야 한다.
4
출입구에는 출입금지의 표시를 하여야 한다.
해설
발·변전소 등의 울타리·담 시설 기준(전기설비기술기준의 판단기준)상 울타리·담 등의 높이는 2[m] 이상이어야 한다. 따라서 '1.5[m] 이상'은 틀렸다.
지표면과 울타리 하단 사이 간격은 15[cm] 이하로 하고, 울타리 높이와 담까지 거리의 합은 5[m] 이상이어야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[산업안전산업기사 필기] 26년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- ☆ 고압또는특고압의기계기구ㆍ모선등을옥외에시설하는발전소ㆍ변전소ㆍ개폐소또는이에준하는곳에는구내에취급자이외의자가들어가지못하도록하기위한시설의기준에대한설명으4과목(전기 및 화학설비 안전관리) 101~ 200
- 고압·특고압전로에피뢰기를시설하는개소3가지를쓰시오. kec341.13의피뢰기시설장소이다. ①가공전선로에접속되는배전용변압기의고압측·특고압측 ②고압·전기기사 실기 2020년 1회 기출유형문제
- ☆ 지락(누전)차단기를설치하지않아도되는기준으로틀린것은? 기계기구를건조한장소에시설하고습한장소에서조작하는경우로제어용전압이교류30[v],직4과목(전기설비 안전관리) 1~100