고압 및 특고압 전로 중 피뢰기를 시설하여야 하는 장소 4가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2020년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
고압 및 특고압 전로 중 피뢰기를 시설하여야 하는 장소 4가지를 쓰시오.
해설
① 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
② 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
③ 고압 및 특고압 가공전선로에서 공급을 받는 수용장소의 인입구
④ 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳
[해설]
KEC 341.13(피뢰기의 시설)에 따르면 뇌서지가 들어오거나 이상전압이 커지기 쉬운 다음 네 곳, 또는 이에 근접한 곳에 피뢰기를 시설한다.
- 발전소·변전소 등의 가공전선 인입구·인출구는 선로의 뇌서지가 설비로 들어오는 관문이다.
- 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측·특고압측에 두어 변압기 권선을 보호한다.
- 고압·특고압 가공전선로에서 공급받는 수용장소의 인입구에 두어 수용가 설비로 서지가 들어가는 것을 막는다.
- 가공전선로와 지중전선로의 접속점은 서지 임피던스가 달라 진행파가 반사되면서 전압이 높아진다.
외우는 요령: 발전소·변전소 인출입구, 배전용 변압기, 수용장소 인입구, 가공-지중 접속점의 네 키워드로 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.