22.9[kV] 특별고압 활선작업 시 충전전로에 대한 접근한계거리는 몇… | [산업안전산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 16년 2회차
22.9[kV] 특별고압 활선작업 시 충전전로에 대한 접근한계거리는 몇 [cm]인가?
1
90
2
110
3
60
4
30
해설
충전전로에 대한 접근한계거리는 전압 구간별로 정해진다(활선작업 안전기준).
0.75~2[kV]=45, 2~15[kV]=60, 15~37[kV]=90, 37~88[kV]=110[cm].
22.9[kV]는 15초과 37[kV] 이하 구간이므로 90[cm]이다. 110[cm]은 37~88[kV] 구간 값이라 오답.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요