모두CBT

건설현장에 달비계를 설치하여 작업 시 달비계에 사용가능한 와이어로프로 … | [산업안전기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 19년 3회차

건설현장에 달비계를 설치하여 작업 시 달비계에 사용가능한 와이어로프로 볼 수 있는 것은?

1

이음매가 있는 것

2

열과 전기충격에 의해 손상된 것

3

와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 5[%]인 것

4

지름의 감소가 공칭지름의 10[%]인 것

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(달비계) 와이어로프 사용금지 기준은 이음매가 있는 것, 한 꼬임에서 끊어진 소선(素線) 수가 10[%] 이상인 것, 지름 감소가 공칭지름의 7[%]를 초과한 것, 열·전기충격 손상 등이다. 따라서 소선 절단 5[%]는 기준(10%) 미만이라 사용 가능하다. 지름 감소 10[%]는 한도(7%)를 넘어 사용 불가하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 19년 3회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기