다음은 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 기준이다.

빈칸에 알맞은 답을 쓰시오

∎ 공기관의 노출 부분은 감지 구역마다 ( ) 이상이 되도록 할 것

∎ 하나의 검출 부분에서 접속하는 공기관의 길이는 ( )로 할 것

∎ 공기관과 감지 구역의 각 변과의 수평 거리는 ( )가 되도록 하고 공기관 상호간의 거리는 ( )가 되도록 할 것

( 단, 주요 구조를 내화 구조로 한 경우 ( )

∎ 검출부는 바닥으로부터 ( )위치에 설치할 것

∎ 공기관의 재질을 쓰시오

∎ 검출부는 ( ) 경사되지 아니하도록 할 것

해설

∎ 공기관의 노출 부분은 감지 구역마다 20 [ m ] 이상이 되도록 할 것

∎ 하나의 검출 부분에서 접속하는 공기관의 길이는 100 [ m ] 이하로 할 것

∎ 공기관과 감지 구역의 각 변과의 수평 거리는 1.5 [ m ] 이하가 되도록 하고 공기관 상호간의 거리는 6 [ m ] 이하가 되도록 할 것

( 단, 주요 구조를 내화 구조로 한 경우 9 [ m ] 이하 )

∎ 검출부는 바닥으로부터 0.8 [ m ] 이상 1.5 [ m ] 이하의 위치에 설치할 것

∎ 공기관의 재질을 쓰시오 중공동관

∎ 검출부는 5도 이상 경사되지 아니하도록 할 것