모두CBT

공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오. 상세 페이지

공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

1. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 (1)이 되도록 할 것.


2. 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 (2)가 되도록 하고, 공기관 상호 간의 거리는 (3) (주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 (4) ) 이하가 되도록 할 것.

3. 공기관은 도중에서 분기하지 않도록 할 것.

4. 하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 (5)로 할 것.

5. 검출부는 (6) 경사되지 않도록 부착할 것.

6. 검출부는 바닥으로부터 (7)의 위치에 설치할 것.

해설

1. 20m 이상

2. 1.5m 이하

3. 6m

4. 9m

5. 100m 이하

6. 5도 이상

7. 0.8m 이상 1.5m 이하


*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.