전력퓨즈의 용단·동작특성 표 빈칸 채우기정격전류의 배수불용단시간용단시간… | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
32
전력퓨즈의 용단·동작특성 표 빈칸 채우기
| 정격전류의 배수 | 불용단시간 | 용단시간 |
|---|---|---|
| 4배 | ( ① ) | − |
| 6.3배 | − | ( ③ ) |
| 8배 | 0.5초 이내 | − |
| 10배 | ( ② ) | − |
| 12.5배 | − | 0.5초 이내 |
| 19배 | − | ( ④ ) |
해설
① 60초 이내
② 0.2초 이내
③ 60초 이내
④ 0.1초 이내
② 0.2초 이내
③ 60초 이내
④ 0.1초 이내
[해설]
전력퓨즈의 시간-전류 특성은 불용단시간과 용단시간 두 기준으로 정한다. 불용단시간은 그 전류에서 끊어지지 않고 견뎌야 하는 시간이고, 용단시간은 그 시간 안에 반드시 끊어져야 하는 시간이다.
불용단 쪽은 4배 60초 이내, 8배 0.5초, 10배 0.2초 이내 순으로 짧아진다. 용단 쪽은 6.3배 60초 이내, 12.5배 0.5초, 19배 0.1초 이내 순이다.
외우는 요령: 두 열 모두 60초 → 0.5초로 줄어들고, 마지막 값은 불용단 0.2초·용단 0.1초로 용단 쪽이 더 짧다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사실기(단답형) 콘덴서 34문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 주택용배선용차단기의과전류트립동작특성표이다.빈칸에알맞은내용을쓰시오. <tableborder='1'cellpadding='4'style='border-colla전기기사실기(단답형) 전기공사
- 고압퓨즈용단특성빈칸 포장퓨즈는정격전류의(①)배에견디고2배전류에서(②)분안에용단되며,비포장퓨즈는(③)배에견디고2배전류에서(④)분안에용단된다. ①:1.3전기기사실기(단답형) 수변전설비
- 전력퓨즈의용단·동작특성표에서괄호①~④에들어갈값을쓰시오. <tableborder="1"cellpadding="6"style="border-collapse:co전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제