모두CBT

고압 퓨즈 용단 특성 빈칸포장 퓨즈는 정격전류의 ( ① )배에 견디고 … | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지

50
고압 퓨즈 용단 특성 빈칸

포장 퓨즈는 정격전류의 ( ① )배에 견디고 2배 전류에서 ( ② )분 안에 용단되며, 비포장 퓨즈는 ( ③ )배에 견디고 2배 전류에서 ( ④ )분 안에 용단된다.
해설
①: 1.3
②: 120
③: 1.25
④: 2


[해설]

KEC 고압 전로의 과전류차단기 시설 기준에서는 퓨즈가 평소 부하전류에는 견디고, 과전류가 흐르면 정해진 시간 안에 끊어지도록 용단특성을 규정한다.

포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배에 견디고, 2배 전류에서 120분 안에 용단되어야 한다. 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배에 견디고, 2배 전류에서 2분 안에 용단되어야 한다.

외우는 요령: '포장 1.3배·120분, 비포장 1.25배·2분'처럼 짝으로 묶어 외운다. 비포장 쪽이 견디는 배수는 낮고 용단은 훨씬 빠르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 수변전설비 72문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기