모두CBT

고압 퓨즈에 관한 빈칸을 채우시오.포장 퓨즈는 정격전류의 ( ① )배에… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

5
고압 퓨즈에 관한 빈칸을 채우시오.

포장 퓨즈는 정격전류의 ( ① )배에 견디고 2배 전류에서 ( ② )분 안에 용단되며, 비포장 퓨즈는 ( ③ )배에 견디고 2배 전류에서 ( ④ )분 안에 용단된다.
해설
①: 1.3
②: 120
③: 1.25
④: 2


[해설]

KEC의 고압 전로 과전류차단기 규정은 포장 퓨즈와 비포장 퓨즈의 용단 특성을 따로 정한다.

  • 포장 퓨즈 — 정격전류의 1.3배에 견디고, 2배 전류에서 120분 안에 용단된다.
  • 비포장 퓨즈 — 정격전류의 1.25배에 견디고, 2배 전류에서 2분 안에 용단된다.

외우는 요령: 포장 퓨즈 쪽이 견디는 배수와 용단 허용시간이 모두 더 크다.