전력퓨즈의 용단·동작특성 표에서 괄호 ①~④에 들어갈 값을 쓰시오.정격… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
전력퓨즈의 용단·동작특성 표에서 괄호 ①~④에 들어갈 값을 쓰시오.
| 정격전류의 배수 | 불용단시간 | 용단시간 |
|---|---|---|
| 4배 | ( ① ) | − |
| 6.3배 | − | ( ③ ) |
| 8배 | 0.5초 이내 | − |
| 10배 | ( ② ) | − |
| 12.5배 | − | 0.5초 이내 |
| 19배 | − | ( ④ ) |
해설
① 60초 이내
② 0.2초 이내
③ 60초 이내
④ 0.1초 이내
② 0.2초 이내
③ 60초 이내
④ 0.1초 이내
[해설]
전력퓨즈의 용단특성은 불용단시간(그 시간 동안은 절대 끊어지지 않아야 하는 최소 시간, 순간 과전류에 오동작하지 않게 하는 기준)과 용단시간(그 시간 안에는 반드시 끊어져야 하는 최대 시간, 사고 시 확실히 보호하기 위한 기준)을 배수별로 규정한 것이다.
표에서 불용단시간이 표시된 배수(4, 8, 10배)는 그 배수까지는 퓨즈가 일정 시간 버텨야 함을, 용단시간이 표시된 배수(6.3, 12.5, 19배)는 그 시간 안에 반드시 끊어져야 함을 나타내며, 두 기준이 배수별로 번갈아 제시되는 것이 이 표의 특징이다.
일반적으로 배수가 커질수록(과전류가 심할수록) 짧은 시간 안에 끊어져야 하므로, 가장 큰 배수인 19배(④)가 여섯 값 중 가장 짧은 0.1초 이내로 지정되는 것이 채점 포인트다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.