모두CBT

주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작특성표이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지

58
주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작특성표이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
순시트립범위
3InI_n 초과 ~ 5InI_n 이하
5InI_n 초과 ~ 10InI_n 이하
10InI_n 초과 ~ 20InI_n 이하
(InI_n은 차단기 정격전류)
정격전류의 구분시간정격전류의 배수(모든 극 통전)
부동작전류동작전류
63A 이하60분( ④ )( ⑤ )
63A 초과120분( ④ )( ⑤ )
해설
주택용 배선용차단기는 순시트립 범위로 형을 분류한다 — B형(3~5InI_n), C형(5~10InI_n), D형(10~20InI_n). 부동작전류는 정격의 1.13배, 동작전류는 1.45배이다.

① B
② C
③ D
④ 1.13배
⑤ 1.45배