주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작특성표이다. 빈칸에 알맞은 내용을… | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지
58
주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작특성표이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
(은 차단기 정격전류)
| 형 | 순시트립범위 |
|---|---|
| ① | 3 초과 ~ 5 이하 |
| ② | 5 초과 ~ 10 이하 |
| ③ | 10 초과 ~ 20 이하 |
| 정격전류의 구분 | 시간 | 정격전류의 배수(모든 극 통전) | |
|---|---|---|---|
| 부동작전류 | 동작전류 | ||
| 63A 이하 | 60분 | ( ④ ) | ( ⑤ ) |
| 63A 초과 | 120분 | ( ④ ) | ( ⑤ ) |
해설
주택용 배선용차단기는 순시트립 범위로 형을 분류한다 — B형(3~5), C형(5~10), D형(10~20). 부동작전류는 정격의 1.13배, 동작전류는 1.45배이다.
① B
② C
③ D
④ 1.13배
⑤ 1.45배
① B
② C
③ D
④ 1.13배
⑤ 1.45배
[해설]
KEC의 주택용 배선차단기 특성 기준에 따라, 순시트립 범위(정격전류 In의 배수)로 형을 나눈다.
- B형 — 3In 초과 5In 이하에서 순시 동작하며, 돌입전류가 작은 조명·전열 부하에 쓴다.
- C형 — 5In 초과 10In 이하에서 동작하며, 전동기처럼 기동전류가 있는 부하에 쓴다.
- D형 — 10In 초과 20In 이하에서 동작하며, 변압기처럼 돌입전류가 매우 큰 부하에 쓴다.
과전류 트립은 정해진 시간(63A 이하 60분, 63A 초과 120분) 안에 정격의 1.13배에서는 동작하지 않고 1.45배에서는 동작해야 한다.
혼동 주의: 산업용 배선차단기는 부동작전류 1.05배, 동작전류 1.3배로 수치가 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.