주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작특성표이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
형순시트립범위
①3InI_n 초과 ~ 5InI_n 이하
②5InI_n 초과 ~ 10InI_n 이하
③10InI_n 초과 ~ 20InI_n 이하
(InI_n은 차단기 정격전류)
정격전류의 구분시간정격전류의 배수(모든 극 통전)
부동작전류동작전류
63A 이하60분( ④ )( ⑤ )
63A 초과120분( ④ )( ⑤ )
해설
주택용 배선용차단기는 순시트립 범위로 형을 분류한다 — B형(3~5InI_n), C형(5~10InI_n), D형(10~20InI_n). 부동작전류는 정격의 1.13배, 동작전류는 1.45배이다.

① B
② C
③ D
④ 1.13배
⑤ 1.45배


[해설]

KEC의 주택용 배선차단기 특성 기준에 따라, 순시트립 범위(정격전류 In의 배수)로 형을 나눈다.

  • B형 — 3In 초과 5In 이하에서 순시 동작하며, 돌입전류가 작은 조명·전열 부하에 쓴다.
  • C형 — 5In 초과 10In 이하에서 동작하며, 전동기처럼 기동전류가 있는 부하에 쓴다.
  • D형 — 10In 초과 20In 이하에서 동작하며, 변압기처럼 돌입전류가 매우 큰 부하에 쓴다.

과전류 트립은 정해진 시간(63A 이하 60분, 63A 초과 120분) 안에 정격의 1.13배에서는 동작하지 않고 1.45배에서는 동작해야 한다.

혼동 주의: 산업용 배선차단기는 부동작전류 1.05배, 동작전류 1.3배로 수치가 다르다.