옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하는 방유제에 대하여 각 물음에 답하시… | 2025년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
14
옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하는 방유제에 대하여 각 물음에 답하시오.
① 방유제 내의 면적은 몇 m2 이하로 해야 하는가?
② 저장탱크의 개수를 제한하지 않는 경우를 인화점을 중심으로 설명하시오.
③ 제1석유류 15만L를 저장할 경우 탱크의 최대 개수를 구하시오.
해설
①: 방유제 내의 면적은 80,000m2 이하로 해야 한다.
②: 인화점이 200℃ 이상인 위험물을 저장 또는 취급하는 경우(이 경우에는 방유제 안에 설치하는 옥외저장탱크의 개수를 제한하지 아니한다.)
③: 10개
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 6에 있는 옥외탱크저장소 방유제 기준에서 나온 문제다.
- 면적 — 방유제 안의 면적은 80,000m2 이하로 한다.
- 개수 제한 없음 — 인화점이 200℃ 이상인 위험물을 저장·취급하는 탱크는 방유제 안의 탱크 개수를 제한하지 않는다.
- 최대 개수 — 제1석유류는 인화점이 21℃ 미만이라 20개 특례(인화점 70℃ 이상 200℃ 미만이고 모든 탱크가 20만L 이하)에 해당하지 않으므로, 원칙대로 10개까지다.
혼동 주의: 탱크 용량이 15만L로 20만L 이하이더라도, 인화점 조건까지 함께 맞아야 20개까지 허용된다.