모두CBT

인화성 액체 위험물 옥외탱크저장소의 방유제에 대하여 다음 물음에 답하시… | 2020년 위험물산업기사실기 4회 기출문제 상세 페이지

3
인화성 액체 위험물 옥외탱크저장소의 방유제에 대하여 다음 물음에 답하시오.

① 방유제 높이는 ( ⓐ )m 이상, ( ⓑ )m 이하로 할 것
② 방유제 내의 면적은 ( ⓐ )m2 이하로 할 것
③ 방유제 내에 설치하는 옥외저장탱크의 수는 ( ⓐ ) 이하로 할 것
해설
①: ⓐ 0.5, ⓑ 3
②: ⓐ 8만
③: ⓐ 10기


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 6에는 인화성 액체 옥외탱크저장소의 방유제 기준이 정해져 있다.

  • 높이는 0.5m 이상 3m 이하로 하여, 흘러나온 액체는 막으면서 소화활동은 방해하지 않게 한다.
  • 방유제 안의 면적은 8만m2 이하로 제한한다.
  • 방유제 안에 두는 탱크 수는 원칙적으로 10기 이하로 한다.

혼동 주의: 모든 탱크 용량이 20만L 이하이고 인화점이 70℃ 이상 200℃ 미만이면 20기 이하이며, 인화점이 200℃ 이상이면 탱크 수 제한이 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.