인화성 액체 위험물 옥외탱크저장소의 방유제에 대하여 다음 물음에 답하시… | 2020년 위험물산업기사실기 4회 기출문제 상세 페이지

3
인화성 액체 위험물 옥외탱크저장소의 방유제에 대하여 다음 물음에 답하시오.

① 방유제 높이는 ( ⓐ )m 이상, ( ⓑ )m 이하로 할 것
② 방유제 내의 면적은 ( ⓐ )m2 이하로 할 것
③ 방유제 내에 설치하는 옥외저장탱크의 수는 ( ⓐ ) 이하로 할 것
해설
①: ⓐ 0.5, ⓑ 3
②: ⓐ 8만
③: ⓐ 10기


[해설]

인화성 액체 옥외탱크저장소의 방유제는 높이·면적·설치 기수에 대한 기준이 위험물안전관리법령에 정해져 있다.

방유제 높이는 0.5m 이상 3m 이하로 하여 액체가 흘러넘치지 않으면서도 소방활동에 지장이 없도록 하고, 내부 면적은 8만m² 이하로 제한한다.

하나의 방유제 안에 설치하는 옥외저장탱크의 수는 원칙적으로 10기 이하로 제한해 탱크 간 화재·유출 확산 위험을 줄인다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.