시험용 변압기를 갖추지 못한 현장에서도 그림처럼 수저항기와 주상 변압기 2대를 조합하면 변압기 절연내력시험을 수행할 수 있다. 이에 관해 각 물음에 답하시오. (단, 시험 대상은 최대 사용 전압 6,900[V]인 변압기 권선이고, E2E1=105/6,300\dfrac{E_2}{E_1}=105/6{,}300[V]이다.)
(1) 가해야 할 절연내력시험전압[V]과 그 전압을 견뎌야 하는 시간은 각각 얼마인가?
① 절연내력시험전압
② 가하는 시간
(2) 시험 중 전압계 Ⓥ에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?
(3) 도면 우측 하단에 접지된 채로 놓인 전류계는 무엇을 위해 쓰이는가?
문제이미지
해설
(1) ① 최대사용전압 6,900[V]는 7,000[V] 이하이므로, 시험전압은 최대사용전압의 1.5배이다.
V=6,900×1.5=10,350V = 6{,}900 \times 1.5 = 10{,}350 [V]
② 10분간 (연속 10분간 가하여 견뎌야 한다)

(2) 시험전압은 주상변압기 2대를 직렬 승압해 얻으므로 전압계 Ⓥ는 1차측에서 측정된다. 시험전압 EE를 변압비로 환산하면
V=10,350×12×1056,300=86.25V = 10{,}350 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{105}{6{,}300} = 86.25 [V]

(3) 절연내력시험 중 피시험 권선에 흐르는 누설전류(누전전류) 측정용이다.


[해설]

KEC(한국전기설비규정)에 따라 최대사용전압이 7,000[V] 이하인 변압기 권선은 최대사용전압의 1.5배 전압을 10분간 가해 견뎌야 한다.
V=6,900×1.5=10,350V = 6{,}900 \times 1.5 = 10{,}350[V]

그림의 주상변압기 2대는 1차를 병렬로, 2차를 직렬로 연결했으므로 시험전압은 변압기 한 대 2차 전압의 2배다.

전압계는 1차(저압)측에 있어 시험전압의 절반을 변압비로 환산한 값을 가리킨다.
V=10,350×12×1056,300=86.25V = 10{,}350 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{105}{6{,}300} = 86.25[V]

접지측에 놓인 전류계는 피시험 권선에서 대지로 흐르는 누설전류를 재어 절연 상태를 감시한다.