시험용 변압기를 갖추지 못한 현장에서도 그림처럼 수저항기와 주상 변압기 2대를 조합하면 변압기 절연내력시험을 수행할 수 있다. 이에 관해 각 물음에 답하시오. (단, 시험 대상은 최대 사용 전압 6,900[V]인 변압기 권선이고, [V]이다.)
(1) 가해야 할 절연내력시험전압[V]과 그 전압을 견뎌야 하는 시간은 각각 얼마인가?
① 절연내력시험전압
② 가하는 시간
(2) 시험 중 전압계 Ⓥ에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?
(3) 도면 우측 하단에 접지된 채로 놓인 전류계는 무엇을 위해 쓰이는가?
(1) 가해야 할 절연내력시험전압[V]과 그 전압을 견뎌야 하는 시간은 각각 얼마인가?
① 절연내력시험전압
② 가하는 시간
(2) 시험 중 전압계 Ⓥ에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?
(3) 도면 우측 하단에 접지된 채로 놓인 전류계는 무엇을 위해 쓰이는가?
해설
(1) ① 최대사용전압 6,900[V]는 7,000[V] 이하이므로, 시험전압은 최대사용전압의 1.5배이다.
[V]
② 10분간 (연속 10분간 가하여 견뎌야 한다)
(2) 시험전압은 주상변압기 2대를 직렬 승압해 얻으므로 전압계 Ⓥ는 1차측에서 측정된다. 시험전압 를 변압비로 환산하면
[V]
(3) 절연내력시험 중 피시험 권선에 흐르는 누설전류(누전전류) 측정용이다.
[V]
② 10분간 (연속 10분간 가하여 견뎌야 한다)
(2) 시험전압은 주상변압기 2대를 직렬 승압해 얻으므로 전압계 Ⓥ는 1차측에서 측정된다. 시험전압 를 변압비로 환산하면
[V]
(3) 절연내력시험 중 피시험 권선에 흐르는 누설전류(누전전류) 측정용이다.
[해설]
KEC(한국전기설비규정)에 따라 최대사용전압이 7,000[V] 이하인 변압기 권선은 최대사용전압의 1.5배 전압을 10분간 가해 견뎌야 한다.
[V]
그림의 주상변압기 2대는 1차를 병렬로, 2차를 직렬로 연결했으므로 시험전압은 변압기 한 대 2차 전압의 2배다.
전압계는 1차(저압)측에 있어 시험전압의 절반을 변압비로 환산한 값을 가리킨다.
[V]
접지측에 놓인 전류계는 피시험 권선에서 대지로 흐르는 누설전류를 재어 절연 상태를 감시한다.