모두CBT

다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오. 상세 페이지

13
다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.
공칭전압 [V]최대사용전압 [V]접지방식시험전압 [V]
6,6006,900비접지( ① )
13,20013,800중성점 다중접지( ② )
22,90024,000중성점 다중접지( ③ )
해설
비접지(7kV 이하) : 최대사용전압 × 1.5
중성점 다중접지(7~25kV) : 최대사용전압 × 0.92

6,900×1.5=10,350[V]6{,}900\times1.5=10{,}350\,[\mathrm{V}]
13,800×0.92=12,696[V]13{,}800\times0.92=12{,}696\,[\mathrm{V}]
24,000×0.92=22,080[V]24{,}000\times0.92=22{,}080\,[\mathrm{V}]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.