다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.공칭전압 [… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
13
다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.
| 공칭전압 [V] | 최대사용전압 [V] | 접지방식 | 시험전압 [V] |
|---|---|---|---|
| 6,600 | 6,900 | 비접지 | ( ① ) |
| 13,200 | 13,800 | 중성점 다중접지 | ( ② ) |
| 22,900 | 24,000 | 중성점 다중접지 | ( ③ ) |
해설
비접지(7kV 이하) : 최대사용전압 × 1.5
중성점 다중접지(7~25kV) : 최대사용전압 × 0.92
①
②
③
중성점 다중접지(7~25kV) : 최대사용전압 × 0.92
①
②
③
[해설]
절연내력 시험전압은 공칭전압 구간과 접지방식에 따라 최대사용전압에 정해진 배수를 곱해 구한다.
7[kV] 이하 비접지 계통은 최대사용전압의 1.5배를, 7~25[kV] 중성점 다중접지 계통은 0.92배를 적용하며, 접지방식이 달라지면 배수도 달라진다는 점이 채점 포인트다.
이 배수를 각 최대사용전압(6,900·13,800·24,000[V])에 곱하면 표의 시험전압이 산출된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.