다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.공칭전압 [… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

13
다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.
공칭전압 [V]최대사용전압 [V]접지방식시험전압 [V]
6,6006,900비접지( ① )
13,20013,800중성점 다중접지( ② )
22,90024,000중성점 다중접지( ③ )
해설
비접지(7kV 이하) : 최대사용전압 × 1.5
중성점 다중접지(7~25kV) : 최대사용전압 × 0.92

① 6,900×1.5=10,350 [V]6{,}900\times1.5=10{,}350\,[\mathrm{V}]
② 13,800×0.92=12,696 [V]13{,}800\times0.92=12{,}696\,[\mathrm{V}]
③ 24,000×0.92=22,080 [V]24{,}000\times0.92=22{,}080\,[\mathrm{V}]


[해설]

KEC 절연내력 시험전압은 최대사용전압에 전압 구간·접지방식별 배수를 곱해 구한다.

7 kV 이하 계통은 1.5배, 7 kV 초과 25 kV 이하 중성점 다중접지식은 0.92배를 적용한다.

시험전압 = 최대사용전압 × 배수
6,900 × 1.5 = 10,350 V
13,800 × 0.92 = 12,696 V
24,000 × 0.92 = 22,080 V

혼동 주의: 배수는 공칭전압이 아니라 최대사용전압에 곱한다.