모두CBT

다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.공칭전압 [… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

13
다음 표의 절연내력 시험전압[V]을 빈칸 ①~③에 구하시오.
공칭전압 [V]최대사용전압 [V]접지방식시험전압 [V]
6,6006,900비접지( ① )
13,20013,800중성점 다중접지( ② )
22,90024,000중성점 다중접지( ③ )
해설
비접지(7kV 이하) : 최대사용전압 × 1.5
중성점 다중접지(7~25kV) : 최대사용전압 × 0.92

6,900×1.5=10,350[V]6{,}900\times1.5=10{,}350\,[\mathrm{V}]
13,800×0.92=12,696[V]13{,}800\times0.92=12{,}696\,[\mathrm{V}]
24,000×0.92=22,080[V]24{,}000\times0.92=22{,}080\,[\mathrm{V}]


[해설]

절연내력 시험전압은 공칭전압 구간과 접지방식에 따라 최대사용전압에 정해진 배수를 곱해 구한다.

7[kV] 이하 비접지 계통은 최대사용전압의 1.5배를, 7~25[kV] 중성점 다중접지 계통은 0.92배를 적용하며, 접지방식이 달라지면 배수도 달라진다는 점이 채점 포인트다.

이 배수를 각 최대사용전압(6,900·13,800·24,000[V])에 곱하면 표의 시험전압이 산출된다.