분전반에서 긍장 50 [m] 거리에 380 [V], 4극 3상 유도전동기 37 [kW]를 설치했다. 전압강하를 5 [V] 이하로 하려면 전선 굵기[mm²]를 얼마로 해야 적당한가? (단, 전동기 전부하전류 75 [A], 3상 3선식 회로)
해설
3상 3선식 전압강하 에서
[mm²].
계산값 23.1[mm²]보다 큰 표준 규격 선정 → [mm²]
[mm²].
계산값 23.1[mm²]보다 큰 표준 규격 선정 → [mm²]