분전반에서 긍장 50 [m] 거리에 380 [V], 4극 3상 유도전동기 37 [kW]를 상세 페이지

13
분전반에서 긍장 50 [m] 거리에 380 [V], 4극 3상 유도전동기 37 [kW]를 설치했다. 전압강하를 5 [V] 이하로 하려면 전선 굵기[mm²]를 얼마로 해야 적당한가? (단, 전동기 전부하전류 75 [A], 3상 3선식 회로)
해설
3상 3선식 전압강하 e=30.8LI1,000Ae=\frac{30.8\,L\,I}{1{,}000\,A}에서
A=30.8LI1,000e=30.8×50×751,000×5=23.1A=\frac{30.8\,L\,I}{1{,}000\,e}=\frac{30.8\times50\times75}{1{,}000\times5}=23.1 [mm²].

계산값 23.1[mm²]보다 큰 표준 규격 선정 → A=25A=25 [mm²]