모두CBT

일 사용 전력량 216[kWh], 최대수용전력 12[kW]인 수용가가 24시간 부하 운전한 상세 페이지

16
일 사용 전력량 216[kWh], 최대수용전력 12[kW]인 수용가가 24시간 부하 운전한다. (단, 최대전력 시 전류 40[A], 3상 220[V] 유도전동기)

① 1일 부하율[%]
② 최대수용전력 시 역률[%]
해설
①: 부하율=216/2412×100=75\text{부하율} = \dfrac{216/24}{12}\times 100 = 75 [%]

②: cosθ=P3VI×100=12×1033×220×40×100=78.73\cos\theta = \dfrac{P}{\sqrt{3}\,VI}\times 100 = \dfrac{12\times 10^3}{\sqrt{3}\times 220\times 40}\times 100 = 78.73 [%]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.