모두CBT

어느 건물이 하루에 240[kW]로 5시간, 100[kW]로 8시간, 75[kW]로 나머지 상세 페이지

10
어느 건물이 하루에 240[kW]로 5시간, 100[kW]로 8시간, 75[kW]로 나머지 시간을 사용한다. 수전설비를 450[kVA], 평균역률을 0.8로 할 때 물음에 답하시오.
(1) 수용률[%]을 구하시오.
(2) 일부하율[%]을 구하시오.
해설
(1) 수용률 = 최대수용전력 ÷ 설비용량(유효전력). 설비용량 450×0.8=360450\times 0.8=360 [kW], 최대수용전력 240[kW].
수용률=240450×0.8×100=66.67\text{수용률}=\dfrac{240}{450\times 0.8}\times 100=66.67 [%]

(2) 일부하율 = 1일 평균전력 ÷ 최대전력. 1일 사용전력량 =240×5+100×8+75×11=2,825=240\times 5+100\times 8+75\times 11=2{,}825 [kWh].
일부하율=240×5+100×8+75×11240×24×100=49.05\text{일부하율}=\dfrac{240\times 5+100\times 8+75\times 11}{240\times 24}\times 100=49.05 [%]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.