주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작시간 및 특성표이다. 빈칸에 알맞… | 전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
주택용 배선용 차단기의 과전류트립 동작시간 및 특성표이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
[비고] 1. B, C, D: 순시트립전류에 따른 차단기 분류 2. : 차단기 정격전류
| 형 | 순시트립범위 |
|---|---|
| ① | 3 초과 ~ 5 이하 |
| ② | 5 초과 ~ 10 이하 |
| ③ | 10 초과 ~ 20 이하 |
| 정격전류의 구분 | 시간 | 정격전류의 배수(모든 극에 통전) | |
|---|---|---|---|
| 부동작전류 | 동작전류 | ||
| 63A 이하 | 60분 | ( ④ ) | ( ⑤ ) |
| 63A 초과 | 120분 | ( ④ ) | ( ⑤ ) |
해설
주택용 배선용차단기는 순시트립 범위로 형을 분류 — B형(3~5), C형(5~10), D형(10~20). 부동작전류 정격의 1.13배, 동작전류 1.45배.
① B
② C
③ D
④ 1.13배
⑤ 1.45배
① B
② C
③ D
④ 1.13배
⑤ 1.45배
[해설]
주택용 배선용차단기는 순시트립전류의 범위에 따라 B·C·D형으로 분류되며, B→C→D로 갈수록 순시트립 배수 범위가 커진다.
B형은 정격전류의 3~5배, C형은 5~10배, D형은 10~20배에서 순시 동작한다.
시간-전류 특성표의 부동작전류·동작전류는 정격전류 구분(63A 이하·초과)과 무관하게 각각 정격전류의 1.13배·1.45배로 동일하게 규정되고, 구분에 따라 달라지는 것은 시간(60분·120분)뿐이다.