그림은 누전차단기 적용 회로이다. CVCF 출력단 접지용 콘덴서 C_s 상세 페이지
5
그림은 누전차단기 적용 회로이다. CVCF 출력단 접지용 콘덴서 =5[μF], 부하측 라인필터 대지정전용량 [μF], ELB₁에서 지락점까지 케이블 대지정전용량 [μF](ELB₁ 출력단 지락 예상), ELB₂에서 부하2까지 케이블 대지정전용량 [μF]이다. 지락저항 무시, 사용전압 220[V], 주파수 60[Hz]일 때 답하시오.
[조건]
· 지락전류는 로 계산.
· 누전차단기는 지락전류의 에 동작해야 하고, 부동작 전류는 건전 피더 지락전류의 2배 이상.
(1) CVCF의 우리말 명칭을 쓰시오.
(2) 건전 피더 ELB₂에 흐르는 지락전류[mA]는?
(3) ELB₁, ELB₂가 오동작하지 않으려면 정격감도전류는 몇 [mA] 범위여야 하는가?
[조건]
· 지락전류는 로 계산.
· 누전차단기는 지락전류의 에 동작해야 하고, 부동작 전류는 건전 피더 지락전류의 2배 이상.
(1) CVCF의 우리말 명칭을 쓰시오.
(2) 건전 피더 ELB₂에 흐르는 지락전류[mA]는?
(3) ELB₁, ELB₂가 오동작하지 않으려면 정격감도전류는 몇 [mA] 범위여야 하는가?
해설
(1) CVCF = 정전압 정주파수 장치(Constant Voltage Constant Frequency). 입력 전원의 전압·주파수가 변해도 일정한 전압·주파수를 부하에 공급하는 무정전 전원장치.
(2) 건전 피더 ELB₂ 지락전류는 그 피더 대지정전용량(라인필터 + 케이블 )으로 흐른다.
[μF]
[A]
∴ [mA]
(3) [동작 상한] 정격감도전류는 전 지락전류의 이하에서 동작해야 한다.
전 지락전류
[mA]
동작 상한 = [mA]
[부동작 하한] 건전 피더 지락전류(74.64[mA])의 2배 이상.
부동작 하한 = [mA]
∴ 정격감도전류 범위: 약 [mA] ~ [mA]
(2) 건전 피더 ELB₂ 지락전류는 그 피더 대지정전용량(라인필터 + 케이블 )으로 흐른다.
[μF]
[A]
∴ [mA]
(3) [동작 상한] 정격감도전류는 전 지락전류의 이하에서 동작해야 한다.
전 지락전류
[mA]
동작 상한 = [mA]
[부동작 하한] 건전 피더 지락전류(74.64[mA])의 2배 이상.
부동작 하한 = [mA]
∴ 정격감도전류 범위: 약 [mA] ~ [mA]