누전차단기의 설치 환경조건에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
전원전압은 정격전압의 85~110% 범위로 한다.
2
설치장소가 직사광선을 받을 경우 차폐시설을 설치한다.
3
정격부동작 전류가 정격감도 전류의 30% 이상이어야 하고 이들의 차가 가능한 큰 것이 좋다.
4
정격전부하전류가 30A인 이동형 전기기 계·기구에 접속되어 있는 경우 일반적으로 정격감도 전류는 30mA 이하인 것을 사용한다.
해설
정격부동작 전류가 정격감도 전류의 50% 이상이어야 하고 이들의 차가 가능한 작은 것이 좋다.