정격 전압비가 같은 두 변압기가 병렬운전 중이다. A변압기는 정격용량 … | 전기기사 실기 2022년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
16
정격 전압비가 같은 두 변압기가 병렬운전 중이다. A변압기는 정격용량 20[kVA]·%임피던스 4[%], B변압기는 정격용량 75[kVA]·%임피던스 5[%]이다. 단, A·B의 내부저항·누설리액턴스비는 같다().
(1) 2차측 부하용량 60[kVA]일 때 각 변압기 분담전력은?
① A변압기
② B변압기
(2) 2차측 부하용량 120[kVA]일 때 각 변압기 분담전력은?
① A변압기
② B변압기
(3) 변압기가 과부하되지 않는 범위의 2차측 최대 부하용량은?
(1) 2차측 부하용량 60[kVA]일 때 각 변압기 분담전력은?
① A변압기
② B변압기
(2) 2차측 부하용량 120[kVA]일 때 각 변압기 분담전력은?
① A변압기
② B변압기
(3) 변압기가 과부하되지 않는 범위의 2차측 최대 부하용량은?
해설
병렬운전 시 분담전력은 (정격용량/%임피던스)에 비례한다(R/X비가 같아 위상차 무시).
분담비
(1) 부하 60[kVA]
① A변압기 [kVA]
② B변압기 [kVA]
(2) 부하 120[kVA]
① A변압기 [kVA]
② B변압기 [kVA]
(이때 B변압기는 정격 75[kVA]를 넘어 과부하.)
(3) 두 변압기 모두 과부하되지 않으려면 먼저 정격에 도달하는 쪽을 기준으로 한다.
· A가 정격 20[kVA]일 때 총부하 [kVA]
· B가 정격 75[kVA]일 때 총부하 [kVA]
둘 중 작은 값이 한계이므로 A가 먼저 정격 도달.
∴ 과부하되지 않는 최대 부하용량 = 80 [kVA]
분담비
(1) 부하 60[kVA]
① A변압기 [kVA]
② B변압기 [kVA]
(2) 부하 120[kVA]
① A변압기 [kVA]
② B변압기 [kVA]
(이때 B변압기는 정격 75[kVA]를 넘어 과부하.)
(3) 두 변압기 모두 과부하되지 않으려면 먼저 정격에 도달하는 쪽을 기준으로 한다.
· A가 정격 20[kVA]일 때 총부하 [kVA]
· B가 정격 75[kVA]일 때 총부하 [kVA]
둘 중 작은 값이 한계이므로 A가 먼저 정격 도달.
∴ 과부하되지 않는 최대 부하용량 = 80 [kVA]
[해설]
두 변압기의 내부저항 대 리액턴스 비가 같다는 조건 덕분에 위상차 없이 분담전력을 (정격용량/%임피던스)의 비로만 나눌 수 있다.
, 로 분담비는 1:3이 되며, 이 비율대로 부하 60[kVA]·120[kVA]를 나누면 각각 15/45[kVA], 30/90[kVA]가 된다.
120[kVA] 때는 B변압기(90[kVA])가 정격 75[kVA]를 넘어 과부하가 되므로, 두 변압기 모두 정격을 넘지 않는 한계는 먼저 정격에 도달하는 쪽(A, 80[kVA] 시점)이 기준이 되어 최대 부하용량은 80[kVA]이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.