변압기 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 조건이 맞지 않은 경우 어떤 현상… | 전기안전관리 변별력 상세 페이지
변압기 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 조건이 맞지 않은 경우 어떤 현상이 나타나는지 쓰시오
해설
1) 극성이 같을것
다르면 내부에 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손된다.
2) 권수비가 같을 것
다르면 내부에 순환전류가 흘러 권선이 가열된다.
3) %임피던스가 같을 것
다르면 부하의 분담이 균일하지 못한다.
4) 내부저항과 누설리액턴스 비가 같을것
다르면 전류에 위상차가 발생해 동손이 증가한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요