변압기 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 조건이 맞지 않은 경우 어떤 현상이 나타나는지 상세 페이지
변압기 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 조건이 맞지 않은 경우 어떤 현상이 나타나는지 쓰시오
해설
1) 극성이 같을것
다르면 내부에 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손된다.
2) 권수비가 같을 것
다르면 내부에 순환전류가 흘러 권선이 가열된다.
3) %임피던스가 같을 것
다르면 부하의 분담이 균일하지 못한다.
4) 내부저항과 누설리액턴스 비가 같을것
다르면 전류에 위상차가 발생해 동손이 증가한다.