모두CBT

변압기 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 조건이 맞지 않은 경우 어떤 현상… | 전기안전관리 변별력 상세 페이지

변압기 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 조건이 맞지 않은 경우 어떤 현상이 나타나는지 쓰시오

해설

1) 극성이 같을것

다르면 내부에 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손된다.

2) 권수비가 같을 것

다르면 내부에 순환전류가 흘러 권선이 가열된다.

3) %임피던스가 같을 것

다르면 부하의 분담이 균일하지 못한다.

4) 내부저항과 누설리액턴스 비가 같을것

다르면 전류에 위상차가 발생해 동손이 증가한다.