도면과 같이 345[kV] 변전소의 단선도와 주요 재원을 이용해 답하시오.
【조건】
1. 주변압기 : 단권변압기 345[kV]/154[kV]/23[kV] (Y-Y-Δ), 166.7[MVA]×3대 ≒ 500[MVA], %임피던스(500[MVA] 기준) OLTC 1차~2차:10[%], 1차~3차:78[%], 2차~3차:67[%]
2. 차단기 : 362[kV] GCB 25[GVA] 4,000[A]~2,000[A] / 170[kV] GCB 15[GVA] 4,000[A]~2,000[A] / 25.8[kV] VCB ( )[MVA] 2,500[A]~1,200[A]
3. 단로기 : 362[kV] D.S, 170[kV] D.S, 25.8[kV] D.S
4. 피뢰기 : 288[kV] LA 10[kA], 144[kV] LA 10[kA], 21[kV] LA 10[kA]
5. 분로리액터 : 23[kV] sh.R 30[MVAR]
(1) 도면의 345[kV]측 모선방식은?
(2) 도면 ①번 기기의 설치목적은?
(3) 주어진 재원으로 주변압기 ①번 등가 %임피던스(ZP, ZS, ZT)를 구하고, ②번 23[kV]VCB의 차단용량을 계산하시오. (단, 100[MVA] 기준)
(4) 345[kV] GCB에 내장된 계전기용 BCT의 오차계급은 C800이다. 부담은 몇 [VA]인가?
(5) 도면 ③번 차단기의 설치목적을 설명하시오.
(6) 주변압기 1Bank(단상×3)를 증설해 병렬운전시키려 한다. 병렬운전 조건 4가지를 쓰시오.
문제이미지
해설
(1) 2중 모선방식의 1.5차단방식(one and a half breaker, 1.5 CB 방식).

(2) ①번 기기는 분로리액터(Sh.R)로, 장거리 송전선로의 충전전류에 의한 페란티 현상(경부하·무부하 시 수전단 전압 상승)을 막기 위해 설치한다.

(3) ① 100[MVA] 기준 환산(×100/500=×0.2): Z12=10×0.2=2[%]Z_{12}=10\times 0.2=2[\%], Z13=78×0.2=15.6[%]Z_{13}=78\times 0.2=15.6[\%], Z23=67×0.2=13.4[%]Z_{23}=67\times 0.2=13.4[\%]
각 권선 등가 %임피던스
ZP=12(Z12+Z13Z23)=12(2+15.613.4)=2.1Z_P = \dfrac{1}{2}(Z_{12}+Z_{13}-Z_{23}) = \dfrac{1}{2}(2+15.6-13.4) = 2.1 [%]
ZS=12(Z12+Z23Z13)=12(2+13.415.6)=0.1Z_S = \dfrac{1}{2}(Z_{12}+Z_{23}-Z_{13}) = \dfrac{1}{2}(2+13.4-15.6) = -0.1 [%]
ZT=12(Z13+Z23Z12)=12(15.6+13.42)=13.5Z_T = \dfrac{1}{2}(Z_{13}+Z_{23}-Z_{12}) = \dfrac{1}{2}(15.6+13.4-2) = 13.5 [%]
② 23[kV] VCB 설치점까지의 합성 %임피던스(전원 측 선로 %임피던스 0.4, 0.67 포함)
%Z=ZT+(ZP+0.4)(ZS+0.67)(ZP+0.4)+(ZS+0.67)=13.5+(2.1+0.4)(0.1+0.67)(2.1+0.4)+(0.1+0.67)=13.96\%Z = Z_T + \dfrac{(Z_P+0.4)(Z_S+0.67)}{(Z_P+0.4)+(Z_S+0.67)} = 13.5 + \dfrac{(2.1+0.4)(-0.1+0.67)}{(2.1+0.4)+(-0.1+0.67)} = 13.96 [%]
23[kV] 기준전류 In=100×1033×23=2510.22I_n = \dfrac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 23} = 2510.22 [A] 이므로 단락전류는
Is=100%Z×In=10013.96×2510.22×103=17.98I_s = \dfrac{100}{\%Z}\times I_n = \dfrac{100}{13.96}\times 2510.22 \times 10^{-3} = 17.98 [kA]
차단기 정격전압은 제원에 명시된 25.8[kV]이므로
차단용량 Ps=3×Vn×Is=3×25.8×17.98=803.47P_s = \sqrt{3}\times V_n \times I_s = \sqrt{3}\times 25.8 \times 17.98 = 803.47 [MVA]

(4) C800 계급이므로 정격 부담전압은 800[V](2차 정격전류 5[A]의 20배, 즉 100[A] 기준). 부담 임피던스 Z=8005×20=8Z = \dfrac{800}{5\times 20} = 8 [Ω], 부담 VA=I2Z=52×8=200VA = I^2 Z = 5^2 \times 8 = 200 [VA]

(5) ③번 차단기(모선연락 차단기, Bus-tie CB)는 모선을 절체하거나 한쪽 모선을 무정전으로 점검·보수하기 위해 설치한다.

(6) ① 극성이 같을 것
② 정격전압(권수비)이 같을 것
③ %임피던스(임피던스 강하)가 같을 것
④ 내부저항과 누설리액턴스의 비가 같을 것


[해설]

도면은 2회선을 차단기 3대(회선당 1.5대)로 물리는 1.5차단(one and a half breaker) 방식의 2중모선으로, 모선이나 차단기 고장 시에도 무정전으로 계통을 유지할 수 있는 초고압 변전소의 표준 구성이다. ①번 분로리액터(Sh.R)는 경부하·무부하 시 장거리 송전선의 충전전류로 수전단 전압이 오르는 페란티 현상을 억제하기 위해, ③번 모선연락 차단기는 두 모선을 절체·분리해 한쪽 모선을 무정전으로 점검·보수하기 위해 설치한다.

3권선 변압기는 두 단자 사이 %임피던스 세 값을 더하고 빼서 권선별 등가값으로 분리한 뒤, 전원 측 %임피던스와 합성해 23[kV]단 단락전류를 구한다. 주어진 값은 500[MVA] 기준이므로 먼저 100[MVA] 기준으로 환산(×0.2)해야 한다.
ZP=12(2+15.613.4)=2.1Z_P = \dfrac{1}{2}(2+15.6-13.4) = 2.1[%], ZS=12(2+13.415.6)=0.1Z_S = \dfrac{1}{2}(2+13.4-15.6) = -0.1[%], ZT=12(15.6+13.42)=13.5Z_T = \dfrac{1}{2}(15.6+13.4-2) = 13.5[%]
%Z=13.5+(2.1+0.4)(0.1+0.67)(2.1+0.4)+(0.1+0.67)=13.96\%Z = 13.5+\dfrac{(2.1+0.4)(-0.1+0.67)}{(2.1+0.4)+(-0.1+0.67)} = 13.96[%]
Is=10013.96×2510.22×103=17.98I_s = \dfrac{100}{13.96}\times 2510.22\times10^{-3} = 17.98[kA]
Ps=3×25.8×17.98=803.47P_s = \sqrt{3}\times 25.8\times 17.98 = 803.47[MVA]

BCT 오차계급 C800은 2차 정격전류 5[A]의 20배(100[A])에서 2차 단자전압 800[V]까지 오차를 보증한다는 뜻이므로, 부담 임피던스는 Z=8005×20=8Z=\dfrac{800}{5\times 20}=8[Ω], 부담은 I2Z=52×8=200I^2Z = 5^2\times 8 = 200[VA]로 역산된다.

증설 뱅크의 병렬운전 조건은 두 뱅크 사이에 순환전류가 흐르지 않고 부하가 용량비대로 분담되도록 극성·정격전압(권수비)·%임피던스·저항과 누설리액턴스의 비를 서로 일치시키라는 요구다.