모두CBT

그림은 22.9[kV] 특고압 수전설비 단선결선도이다. 다음 물음에 답… | 전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1
그림은 22.9[kV] 특고압 수전설비 단선결선도이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
문제이미지
해설
(1) DM : 최대수요전력계(Demand Meter), 15분 평균전력의 최댓값 측정

(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]

(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호, 부하전류는 통전

(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선

(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)

(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급

(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립

(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단

(9) VS(전압계용 전환개폐기)

(10) AS(전류계용 전환개폐기)

(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)

(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급

(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류


[해설]

22.9[kV] 특고압 수전설비 표준 단선결선도에 쓰이는 기기 약호를 우리말 명칭과 기능으로 풀어내는 문제로, 역할이 비슷한 기기끼리 짝지어 구분하는 것이 요령이다.

DS(단로기)는 부하전류를 개폐하지 않고 무전류 상태에서 회로를 분리하는 용도라 정격전압을 계통 최고전압인 25.8[kV]로 잡는다. PF는 부하전류는 그대로 흘리고 단락전류만 차단하는 반면 CB(차단기)는 부하 개폐와 고장전류 차단을 모두 담당하며, 22.9[kV] 다중접지 계통의 LA 정격전압은 18[kV], SC는 무효전력을 공급해 역률을 개선한다.

지락보호는 ZCT가 검출한 영상전류를 GR이 받아 정정값 초과 시 차단기를 트립시키는 흐름으로 완성된다. 전압계·전류계 1대로 3상을 측정하는 절환개폐기는 각각 VS·AS, MOF는 PT·CT를 한 함에 넣어 전력량계에 공급하는 계기용 변성기, DM은 15분 평균전력의 최댓값을 재는 최대수요전력계, OS는 유입개폐기다.

3.3[kV]측 차단기의 600[A] 표기는 연속 통전 가능한 정격전류를 뜻하며, 사고 시 차단 가능한 정격차단전류와 혼동하지 않아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.