그림은 22.9[kV] 특고압 수전설비 단선결선도이다. 다음 물음에 답… | 전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
그림은 22.9[kV] 특고압 수전설비 단선결선도이다. 다음 물음에 답하시오.
(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
해설
(1) DM : 최대수요전력계(Demand Meter), 15분 평균전력의 최댓값 측정
(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]
(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호, 부하전류는 통전
(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선
(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)
(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급
(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립
(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단
(9) VS(전압계용 전환개폐기)
(10) AS(전류계용 전환개폐기)
(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)
(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급
(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류
(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]
(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호, 부하전류는 통전
(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선
(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)
(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급
(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립
(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단
(9) VS(전압계용 전환개폐기)
(10) AS(전류계용 전환개폐기)
(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)
(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급
(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류
[해설]
22.9[kV-Y] 특고압 수전설비 표준결선도에 나오는 기기 약호를 명칭과 기능으로 짝지어 외우는 문제다.
- DM은 최대수요전력계로, 15분 평균전력 가운데 최댓값을 잰다.
- 단로기 정격전압은 공칭전압 22.9[kV]가 아니라 계통 최고전압에 맞춘 기기 정격전압 25.8[kV]를 쓴다.
- PF(전력퓨즈)는 평소 부하전류는 흘려보내고, 단락 같은 고장전류만 끊어 뒤쪽 기기를 보호한다.
- SC(전력용 콘덴서)는 진상 무효전력을 공급해 역률을 개선한다.
- 22.9[kV] 다중접지 계통의 피뢰기 정격전압은 18[kV]이다.
- ZCT(영상변류기)는 지락이 났을 때 생기는 영상전류를 검출해 지락계전기로 보낸다.
- GR(지락계전기)은 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기를 트립시킨다.
- CB(차단기)는 부하전류를 개폐하고, 사고가 나면 단락·지락 같은 고장전류를 차단한다.
- VS(전압계용 전환개폐기)를 쓰면 전압계 1대로 3상 전압을 차례로 바꿔 가며 잴 수 있다.
- AS(전류계용 전환개폐기)를 쓰면 전류계 1대로 각 상 전류를 차례로 바꿔 가며 잴 수 있다.
- OS는 유입개폐기(Oil Switch)로, 기름 속에서 접점을 여닫는 개폐기다.
- MOF(계기용 변성기)는 PT·CT를 한 함에 담고, 변성한 전압·전류를 전력량계에 공급한다.
- 3.3[kV]측 OCB에 적힌 600[A]는 계속 흘릴 수 있는 정격전류다.
혼동 주의: 600[A]는 정격차단전류가 아니며, 차단 능력은 22.9[kV]측 CB의 1000[MVA]처럼 차단용량으로 따로 표기한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제 18문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 도면은어느수용가수전설비의단선결선도이다.도면과참고표를보고물음에답하시오. [단선결선도]3φ4w22.9[kv-y]60[hz]인입→ds(600a)→pf(20전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제
- 그림·조건·참고표를이용해3상단락용량,3상단락전류,차단기차단용량등을계산하시오. [조건]변압기60[kv]/6.6[kv],3000[kva]×3.6.6[kv전기기사 실기 2021년 3회 기출유형문제
- 그림과같은간이수전설비결선도를보고답하시오.(구성:ass(자동고장구분개폐기)→cos(특고압)→pf+la→mof→모선에서cos+tr1(3φ300kva,22900/380전기기사 실기 2018년 1회 기출유형문제