도면은 어느 수용가 수전설비의 단선 결선도이다. 도면과 참고표를 보고 물음에 답하시오. 상세 페이지
6
도면은 어느 수용가 수전설비의 단선 결선도이다. 도면과 참고표를 보고 물음에 답하시오.
[단선 결선도] 3φ4W 22.9 [kV-Y] 60 [Hz] 인입 → DS(600 A) → PF(200 A) → MOF(내부 PT·CT, DM 부착) → COS(100 A)·PT(22.9 kV/√3 / 110 V, VS·V) → DS(400 A) → OCB(1000 [MVA])·LA×3 → CT(WH·PF·A) → 주변압기 TR 1φ 500 [kVA]×3 (22.9 kV / 3.3 kV) → 22.9 kV급 LA×3 → 모선에서 (좌)고압동력 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT·A → (우)전등 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT, TR 1φ 150 [kVA] 3300 V/220 V·110 V, 및 SC(3.3 kV 100 [kVA])·OS(200 A)·DC.
[단선 결선도] 3φ4W 22.9 [kV-Y] 60 [Hz] 인입 → DS(600 A) → PF(200 A) → MOF(내부 PT·CT, DM 부착) → COS(100 A)·PT(22.9 kV/√3 / 110 V, VS·V) → DS(400 A) → OCB(1000 [MVA])·LA×3 → CT(WH·PF·A) → 주변압기 TR 1φ 500 [kVA]×3 (22.9 kV / 3.3 kV) → 22.9 kV급 LA×3 → 모선에서 (좌)고압동력 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT·A → (우)전등 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT, TR 1φ 150 [kVA] 3300 V/220 V·110 V, 및 SC(3.3 kV 100 [kVA])·OS(200 A)·DC.
해설
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭 : 최대수요전력계
(2) DS의 정격전압 : 25.8 [kV]
(3) OCB의 역할 : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(4) PF의 역할 : 단락전류 차단
(5) 22.9 [kV]측 피뢰기의 접지공사 종류·정격전압 : ① 제1종 접지공사(현행 KEC에서는 접지 종별 폐지로 보호접지 시공) ② 18 [kV]
(6) 3상 전압 측정 기구 약호 : VS(전압계용 절환개폐기)
(7) 3상 전류 측정 기구 약호 : AS(전류계용 절환개폐기)
(8) SC의 역할 : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(9) MOF의 역할 : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(10) GR의 역할 : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(11) ZCT의 역할 : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(12) OS의 명칭 : 유입개폐기
(13) 고압 동력용 OCB의 600 [A] 의미 : 차단기의 정격전류
(2) DS의 정격전압 : 25.8 [kV]
(3) OCB의 역할 : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(4) PF의 역할 : 단락전류 차단
(5) 22.9 [kV]측 피뢰기의 접지공사 종류·정격전압 : ① 제1종 접지공사(현행 KEC에서는 접지 종별 폐지로 보호접지 시공) ② 18 [kV]
(6) 3상 전압 측정 기구 약호 : VS(전압계용 절환개폐기)
(7) 3상 전류 측정 기구 약호 : AS(전류계용 절환개폐기)
(8) SC의 역할 : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(9) MOF의 역할 : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(10) GR의 역할 : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(11) ZCT의 역할 : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(12) OS의 명칭 : 유입개폐기
(13) 고압 동력용 OCB의 600 [A] 의미 : 차단기의 정격전류