모두CBT

도면은 어느 수용가 수전설비의 단선 결선도이다. 도면과 참고표를 보고 … | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

6
도면은 어느 수용가 수전설비의 단선 결선도이다. 도면과 참고표를 보고 물음에 답하시오.

[단선 결선도] 3φ4W 22.9 [kV-Y] 60 [Hz] 인입 → DS(600 A) → PF(200 A) → MOF(내부 PT·CT, DM 부착) → COS(100 A)·PT(22.9 kV/√3 / 110 V, VS·V) → DS(400 A) → OCB(1000 [MVA])·LA×3 → CT(WH·PF·A) → 주변압기 TR 1φ 500 [kVA]×3 (22.9 kV / 3.3 kV) → 22.9 kV급 LA×3 → 모선에서 (좌)고압동력 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT·A → (우)전등 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT, TR 1φ 150 [kVA] 3300 V/220 V·110 V, 및 SC(3.3 kV 100 [kVA])·OS(200 A)·DC.
문제이미지
해설
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭 : 최대수요전력계
(2) DS의 정격전압 : 25.8 [kV]
(3) OCB의 역할 : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(4) PF의 역할 : 단락전류 차단
(5) 22.9 [kV]측 피뢰기의 접지공사 종류·정격전압 : ① 제1종 접지공사(현행 KEC에서는 접지 종별 폐지로 보호접지 시공) ② 18 [kV]
(6) 3상 전압 측정 기구 약호 : VS(전압계용 절환개폐기)
(7) 3상 전류 측정 기구 약호 : AS(전류계용 절환개폐기)
(8) SC의 역할 : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(9) MOF의 역할 : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(10) GR의 역할 : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(11) ZCT의 역할 : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(12) OS의 명칭 : 유입개폐기
(13) 고압 동력용 OCB의 600 [A] 의미 : 차단기의 정격전류


[해설]

MOF(계기용변성기함)는 PT와 CT를 한 함에 내장해 계량에 필요한 전압·전류를 전력량계와 최대수요전력계(DM)에 공급하는 기기이고, VS·AS는 각각 전압계·전류계를 상별로 절환해 측정하는 절환개폐기다.

DS(단로기)는 무부하 상태에서만 회로를 개폐할 수 있어 정격전압만 규정되며(22.9kV 계통은 25.8kV), 실제 부하전류 개폐와 단락전류 차단은 OCB(유입차단기)가 담당하고 PF(전력퓨즈)는 단락전류 차단만 전담한다.

지락보호는 ZCT가 영상전류를 검출해 GR(지락계전기)에 전달하면 GR이 차단기를 트립시키는 흐름으로 이뤄지며, 22.9kV측 피뢰기 접지는 현행 KEC 기준으로는 접지 종별 구분 없이 보호접지로 통일해 시공한다.

SC(전력용 콘덴서)는 진상전류를 공급해 지상 역률을 개선하는 역할을 하고, 기기 명판의 전류값(예: OCB 600A)은 그 기기가 상시 흘릴 수 있는 정격전류를 의미한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.