도면은 어느 수용가 수전설비의 단선 결선도이다. 도면과 참고표를 보고 물음에 답하시오.

[단선 결선도] 3φ4W 22.9 [kV-Y] 60 [Hz] 인입 → DS(600 A) → PF(200 A) → MOF(내부 PT·CT, DM 부착) → COS(100 A)·PT(22.9 kV/√3 / 110 V, VS·V) → DS(400 A) → OCB(1000 [MVA])·LA×3 → CT(WH·PF·A) → 주변압기 TR 1φ 500 [kVA]×3 (22.9 kV / 3.3 kV) → 22.9 kV급 LA×3 → 모선에서 (좌)고압동력 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT·A → (우)전등 분기: DS(300 A)·ZCT·GR·PT(3300 V/110 V)·OCB(600 A)·CT, TR 1φ 150 [kVA] 3300 V/220 V·110 V, 및 SC(3.3 kV 100 [kVA])·OS(200 A)·DC.
문제이미지
해설
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭 : 최대수요전력계
(2) DS의 정격전압 : 25.8 [kV]
(3) OCB의 역할 : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(4) PF의 역할 : 단락전류 차단
(5) 22.9 [kV]측 피뢰기의 접지공사 종류·정격전압 : ① 제1종 접지공사(현행 KEC에서는 접지 종별 폐지로 보호접지 시공) ② 18 [kV]
(6) 3상 전압 측정 기구 약호 : VS(전압계용 절환개폐기)
(7) 3상 전류 측정 기구 약호 : AS(전류계용 절환개폐기)
(8) SC의 역할 : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(9) MOF의 역할 : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(10) GR의 역할 : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(11) ZCT의 역할 : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(12) OS의 명칭 : 유입개폐기
(13) 고압 동력용 OCB의 600 [A] 의미 : 차단기의 정격전류


[해설]

수전설비 단선결선도의 기기는 계량(MOF·DM)·개폐보호(DS·PF·OCB)·지락보호(ZCT·GR)·역률개선(SC)으로 묶어 외운다.

  • DM은 최대수요전력계로, MOF에서 받은 전압·전류로 일정 시간 평균전력의 최댓값을 기록한다.
  • 22.9[kV] 계통에 쓰는 DS의 정격전압은 25.8[kV]이다.
  • OCB는 부하전류를 개폐하고 단락 등 고장전류를 차단하는 차단기다.
  • PF(전력퓨즈)는 단락전류 차단만 맡고 부하전류 개폐는 하지 않는다.
  • 22.9[kV]측 피뢰기는 옛 기준 제1종 접지공사(현행 KEC는 종별 폐지로 보호접지)로 접지하고 정격전압은 18[kV]이다.
  • VS(전압계용 절환개폐기)는 전압계 하나로 3상 선간전압을 차례로 바꿔 가며 측정하게 해 준다.
  • AS(전류계용 절환개폐기)는 전류계 하나로 3상 각 상의 전류를 바꿔 가며 측정하게 해 준다.
  • SC(전력용 콘덴서)는 진상전류를 공급해 유도성 부하의 지상 역률을 개선한다.
  • MOF(전력수급용 계기용변성기)는 PT·CT를 한 함에 넣어 전력량계에 계량용 전압·전류를 공급한다.
  • GR(지락계전기)은 ZCT 신호로 지락을 판단해 차단기를 트립시킨다.
  • ZCT(영상변류기)는 3상 전류의 합인 영상전류를 검출해 GR에 보낸다.
  • OS는 유입개폐기로, 그림에서는 SC 회로를 개폐한다.
  • 고압동력 OCB의 600[A]는 차단기가 계속 흘릴 수 있는 정격전류다.

혼동 주의: 수전 OCB의 1000[MVA]는 정격차단용량이고, 분기 OCB의 600[A]는 정격전류다.