용량 200[kVA], 전압 200[V]인 6펄스 3상 UPS로 공급하는 설비의 기본파 전류와 제5고조파 전류를 계산하시오. (단, 역률·효율 100[%], 제5고조파 저감계수 0.5.)
(1) 기본파 전류
(2) 제5고조파 전류
(1) 기본파 전류
(2) 제5고조파 전류
해설
(1) 기본파 전류
3상이므로 [A]
(2) 제5고조파 전류
이상적 6펄스 정류기의 제n고조파는 기본파의 이다. 제5고조파에 저감계수 0.5를 적용하면
[A]
3상이므로 [A]
(2) 제5고조파 전류
이상적 6펄스 정류기의 제n고조파는 기본파의 이다. 제5고조파에 저감계수 0.5를 적용하면
[A]
[해설]
3상 부하의 기본파 전류는 피상전력을 로 나눠 구하며, 6펄스 정류기의 이론적 고조파 차수는 제(6n±1)차여서 제5·제7고조파가 대표적으로 나타난다.
이상적인 6펄스 정류기에서 제n고조파 크기는 기본파의 1/n로 감소하는데(제5고조파는 이론상 기본파의 1/5), 실제로는 회로 조건에 따라 크기가 줄어들므로 문제에서 준 저감계수 0.5를 곱해 최종 제5고조파 전류를 구한다.