전동기 결선도이다. (VCB 1차 수전, TR 3.3kV/380V, 모선에서 MCCB 분기 상세 페이지

12
전동기 결선도이다. (VCB 1차 수전, TR 3.3kV/380V, 모선에서 MCCB 분기로 7.5HP·15HP·20HP·25HP 3상 유도전동기와 CONTROL TR 연결, 25HP 전동기는 MC-M·MC-S·MC-D 로 Y-Δ 기동.)

(1) 3상 유도전동기 20 [HP] 분기회로 케이블 선정 시 허용전류를 계산하시오.
(2) 3상 유도전동기용 변압기 용량을 계산·선정하시오. [(1),(2)항 수용률 0.65, 역률 0.9, 효율 0.8.]
(3) 25 [HP] 3상 농형 유도전동기 3선 결선도를 작성하시오.
(4) CONTROL TR(제어용 변압기) 설치 목적은?
문제이미지
해설
1 [HP] = 746 [W], 전압 380 [V], 3상.

(1) 20 [HP] 정격전류
In=20×746×0.653×380×0.9×0.8=20.46I_n = \dfrac{20 \times 746 \times 0.65}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.9 \times 0.8} = 20.46 [A]
케이블 허용전류는 정격의 1.25배 이상:
Ia=20.46×1.25=25.58I_a = 20.46 \times 1.25 = 25.58 [A]
답: 25.58 [A]

(2) 변압기 용량(전동기 합 7.5+15+20+25 = 67.5 [HP], 수용률 0.65):
PT=(7.5+15+20+25)×746×0.650.9×0.8=45.46P_T = \dfrac{(7.5 + 15 + 20 + 25) \times 746 \times 0.65}{0.9 \times 0.8} = 45.46 [kVA] → 표준 50 [kVA] 선정.
답: 50 [kVA]

(3) 25 [HP] 농형 Y-Δ 기동 3선 결선도: 기동 시 MC-M(주)+MC-S(Y결선 단락) 투입으로 Y결선 기동, 일정시간 후 MC-S 개방·MC-D 투입으로 Δ결선 운전. (도면 별도)

(4) CONTROL TR 설치 목적: 전동기 제어회로(시퀀스)에 조작용 저압 제어전원을 공급하기 위함.