사용전압 220[V] 옥내배선에 소비전력 60[W]·역률 90[%]인 형광등 50개와 소비 상세 페이지
16
사용전압 220[V] 옥내배선에 소비전력 60[W]·역률 90[%]인 형광등 50개와 소비전력 100[W]인 백열등 60개를 설치할 때 최소 분기회로수는 몇 회로인가? (16[A] 분기회로) (5점)
해설
각 부하 피상전력[VA] 합을 분기회로 1회선 용량으로 나눈다.
· 형광등 [VA]
· 백열등(역률 1) [VA]
· 총 부하 [VA]
16A 분기회로 1회선 용량 [VA]
회로수 → 절상
∴ 최소 3회로
· 형광등 [VA]
· 백열등(역률 1) [VA]
· 총 부하 [VA]
16A 분기회로 1회선 용량 [VA]
회로수 → 절상
∴ 최소 3회로