사용전압 220[V] 옥내배선에 소비전력 60[W]·역률 90[%]인 형광등 50개와 소비전력 100[W]인 백열등 60개를 설치할 때 최소 분기회로수는 몇 회로인가? (16[A] 분기회로) (5점)
해설
각 부하 피상전력[VA] 합을 분기회로 1회선 용량으로 나눈다.
· 형광등 =600.9×50=3,333.3= \dfrac{60}{0.9} \times 50 = 3{,}333.3 [VA]
· 백열등(역률 1) =100×60=6,000= 100 \times 60 = 6{,}000 [VA]
· 총 부하 =3,333.3+6,000=9,333.3= 3{,}333.3 + 6{,}000 = 9{,}333.3 [VA]
16A 분기회로 1회선 용량 =16×220=3,520= 16 \times 220 = 3{,}520 [VA]
회로수 =9,333.33,520=2.65= \dfrac{9{,}333.3}{3{,}520} = 2.65 → 절상
최소 3회로