다음은 3상 4선식 22.9[kV] 수전설비 단선결선도이다. 각 물음에 답하시오.
(1) 단선결선도의 LA에 대하여 답하시오.
① 우리말 명칭은?
② 기능과 역할을 간단히 설명하시오.
③ 요구 성능조건 4가지를 쓰시오.
(2) 부하집계 및 입력환산표를 완성하시오. (입력환산[kVA]은 소수 둘째자리에서 반올림.)
(3) 단선결선도와 (2)항 부하집계표로 TR-2의 적정용량[kVA]을 구하시오. (일반동력군·비상동력군 간 부등률 1.3, 변압기 용량 15% 여유, 표준규격[kVA] 200·300·400·500·600, 수용률 일반동력 45%·비상동력 100%.)
(4) TR-2의 2차측 중성점 접지선 굵기[mm²]를 구하시오. (GV전선 표준굵기[mm²] 6·10·16·25·35·50·70, 도체계수 K=143, 고장전류는 변압기 2차 정격전류의 20배, 2차 과전류 보호차단기는 고장전류에서 0.1초 이내 차단.)
(1) 단선결선도의 LA에 대하여 답하시오.
① 우리말 명칭은?
② 기능과 역할을 간단히 설명하시오.
③ 요구 성능조건 4가지를 쓰시오.
(2) 부하집계 및 입력환산표를 완성하시오. (입력환산[kVA]은 소수 둘째자리에서 반올림.)
| 구분 | 설비용량[kW] | 효율[%] | 역률[%] | 입력환산[kVA] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전등 및 전열 | 350 | 100 | 80 | ( ) | |
| 일반동력 | 635 | 85 | 90 | ( ) | |
| 비상동력 | 유도전동기1 | 7.5×2 | 85 | 90 | ( ) |
| 유도전동기2 | 11 | 85 | 90 | ( ) | |
| 유도전동기3 | 15 | 85 | 90 | ( ) | |
| 비상조명 | 8 | 100 | 90 | ( ) | |
| 소계 | - | - | - | ( ) | |
(4) TR-2의 2차측 중성점 접지선 굵기[mm²]를 구하시오. (GV전선 표준굵기[mm²] 6·10·16·25·35·50·70, 도체계수 K=143, 고장전류는 변압기 2차 정격전류의 20배, 2차 과전류 보호차단기는 고장전류에서 0.1초 이내 차단.)
해설
(1) LA(피뢰기)
① 명칭: 피뢰기(避雷器, Lightning Arrester)
② 기능·역할: 뇌·개폐 이상전압(서지) 침입 시 즉시 방전해 기기 절연을 보호하고, 방전 후 속류를 신속히 차단하여 계통을 정상상태로 자동 복귀시킨다.
③ 요구 성능조건
㉠ 충격방전 개시전압이 낮을 것
㉡ 제한전압이 낮을 것
㉢ 속류 차단능력이 클 것
㉣ 방전내량(상용주파 방전개시전압)이 클 것
(그 외 반복동작 특성변화가 적을 것)
(2) 입력환산[kVA] = 설비용량 ÷ (효율 × 역률)
· 전등및전열 [kVA]
· 일반동력 [kVA]
· 유도전동기1(7.5×2=15) [kVA]
· 유도전동기2(11) [kVA]
· 유도전동기3(15) [kVA]
· 비상조명(8) [kVA]
· 비상동력 소계 [kVA]
(3) TR-2는 일반동력(ACB)·비상동력(ATS)을 함께 공급한다.
· 일반동력 수요 [kVA]
· 비상동력 수요 [kVA]
· 합성용량 [kVA]
· 여유 15% [kVA]
· 표준규격에서 이상 → TR-2 = 400 [kVA]
(4) 단열식
· TR-2(400kVA) 2차(380V) 정격전류 [A]
· 고장전류 [A]
· 접지선 단면적 [mm²]
· 표준굵기에서 이상 → 35 [mm²]
① 명칭: 피뢰기(避雷器, Lightning Arrester)
② 기능·역할: 뇌·개폐 이상전압(서지) 침입 시 즉시 방전해 기기 절연을 보호하고, 방전 후 속류를 신속히 차단하여 계통을 정상상태로 자동 복귀시킨다.
③ 요구 성능조건
㉠ 충격방전 개시전압이 낮을 것
㉡ 제한전압이 낮을 것
㉢ 속류 차단능력이 클 것
㉣ 방전내량(상용주파 방전개시전압)이 클 것
(그 외 반복동작 특성변화가 적을 것)
(2) 입력환산[kVA] = 설비용량 ÷ (효율 × 역률)
· 전등및전열 [kVA]
· 일반동력 [kVA]
· 유도전동기1(7.5×2=15) [kVA]
· 유도전동기2(11) [kVA]
· 유도전동기3(15) [kVA]
· 비상조명(8) [kVA]
· 비상동력 소계 [kVA]
(3) TR-2는 일반동력(ACB)·비상동력(ATS)을 함께 공급한다.
· 일반동력 수요 [kVA]
· 비상동력 수요 [kVA]
· 합성용량 [kVA]
· 여유 15% [kVA]
· 표준규격에서 이상 → TR-2 = 400 [kVA]
(4) 단열식
· TR-2(400kVA) 2차(380V) 정격전류 [A]
· 고장전류 [A]
· 접지선 단면적 [mm²]
· 표준굵기에서 이상 → 35 [mm²]
[해설]
LA는 피뢰기로, 뇌·개폐 이상전압(서지)이 들어오면 대지로 방전해 기기 절연을 보호한다. 방전 뒤 이어 흐르려는 속류를 끊어 계통을 정상 상태로 되돌린다.
- 충격방전 개시전압이 낮아야 서지가 들어오자마자 방전을 시작한다.
- 제한전압(방전 중 단자에 남는 전압)이 낮아야 기기에 걸리는 전압이 작다.
- 속류 차단능력이 커야 방전이 끝난 뒤 곧바로 정상 운전으로 돌아온다.
- 방전내량이 커야 큰 서지 전류에도 피뢰기가 손상되지 않는다.
입력환산은 출력을 효율과 역률로 나눠 계통이 실제로 부담하는 kVA로 바꾸는 계산이다.
일반동력 [kVA], 비상동력 소계 [kVA]
결선도에서 TR-2는 ACB로 일반동력을, ATS로 비상동력을 함께 공급하므로 두 수요를 더해 부등률 1.3으로 나누고 15 % 여유를 준다.
[kVA] → 표준규격 400 kVA
접지선 굵기는 고장전류가 흐르는 동안 도체가 견딜 단면적을 구하는 단열식으로 구한다.
[A]
[mm2] → 표준굵기 35 mm2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제 17문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 다음은3φ4w22.9[kv]수전설비단선결선도이다.물음에답하시오. (1)단선결선도의la에대하여답하시오. ①우리말명칭을쓰시오. ②기능과역할전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제
- 전동기결선도이다.(vcb1차수전,tr3.3kv/380v,모선에서mccb분기로7.5hp·15hp·20hp·25hp3상유도전동기와controltr연결,25hp전동기는전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제
- 다음부하의발전기최소용량[kva]을아래식으로산정하시오.(전동기1[kw]당입력환산계수a=1.45,기동계수c=2,허용전압강하계수k=1.45) [산정식]<b전기기사 실기 2022년 1회 기출유형문제