차단기의 정격전압과 차단시간[cycle] 표이다. 공칭전압에 맞는 정격전압과 차단시간을 빈 상세 페이지
4
차단기의 정격전압과 차단시간[cycle] 표이다. 공칭전압에 맞는 정격전압과 차단시간을 빈 칸에 채우시오.
| 공칭전압[kV] 구분 | 22.9 | 154 | 345 |
|---|---|---|---|
| 차단기 정격전압[kV] | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) |
| 차단시간[cycle] | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) |
해설
정격전압 = 공칭전압의 배.
(1)
(2)
(3) (계산상 ≒376이나 표준값 362[kV] 채택)
차단시간(정격)
(4) 5[cycle]
(5) 3[cycle]
(6) 3[cycle]
(1)
(2)
(3) (계산상 ≒376이나 표준값 362[kV] 채택)
차단시간(정격)
(4) 5[cycle]
(5) 3[cycle]
(6) 3[cycle]