차단기의 정격전압과 차단시간[cycle] 표이다. 공칭전압에 맞는 정격전압과 차단시간을 빈 상세 페이지

4
차단기의 정격전압과 차단시간[cycle] 표이다. 공칭전압에 맞는 정격전압과 차단시간을 빈 칸에 채우시오.
공칭전압[kV]
구분
22.9154345
차단기 정격전압[kV]( 1 )( 2 )( 3 )
차단시간[cycle]( 4 )( 5 )( 6 )
해설
정격전압 = 공칭전압의 1.21.1\dfrac{1.2}{1.1}배.

(1) 22.9×1.21.1=25.8[kV]22.9 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 25.8\,[kV]
(2) 154×1.21.1=170[kV]154 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 170\,[kV]
(3) 345×1.21.1=362[kV]345 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 362\,[kV] (계산상 ≒376이나 표준값 362[kV] 채택)

차단시간(정격)
(4) 5[cycle]
(5) 3[cycle]
(6) 3[cycle]