차단기의 공칭전압별 정격전압[kV]과 정격차단시간[cycle]을 빈칸에 채우시오. 상세 페이지
65
차단기의 공칭전압별 정격전압[kV]과 정격차단시간[cycle]을 빈칸에 채우시오.
| 공칭전압[kV] | 22.9 | 154 | 345 |
|---|---|---|---|
| 정격전압[kV] | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) |
| 차단시간[cycle] | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) |
해설
정격전압 = 공칭전압 × 배.
(1) 25.8[kV] (2) 170[kV] (3) 362[kV]
정격차단시간
(4) 5[cycle] (5) 3[cycle] (6) 3[cycle]
(1) 25.8[kV] (2) 170[kV] (3) 362[kV]
정격차단시간
(4) 5[cycle] (5) 3[cycle] (6) 3[cycle]