차단기의 공칭전압별 정격전압[kV]과 정격차단시간[cycle]을 빈칸에 채우시오.
| 공칭전압[kV] | 22.9 | 154 | 345 |
|---|---|---|---|
| 정격전압[kV] | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) |
| 차단시간[cycle] | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) |
해설
정격전압 = 공칭전압 × 배.
(1) 25.8[kV] (2) 170[kV] (3) 362[kV]
정격차단시간
(4) 5[cycle] (5) 3[cycle] (6) 3[cycle]
(1) 25.8[kV] (2) 170[kV] (3) 362[kV]
정격차단시간
(4) 5[cycle] (5) 3[cycle] (6) 3[cycle]
[해설]
차단기 정격전압은 공칭전압에 약 배의 여유를 둔 뒤 표준값으로 맞춘 값이다.
그래서 22.9→25.8[kV], 154→170[kV], 345→362[kV]로, 계산값이 아닌 표준값 그대로 외운다.
정격차단시간은 22.9[kV]급이 5[cycle], 계통 안정도 영향이 큰 154·345[kV]급은 3[cycle]로 더 빨리 끊는다.