차단기의 공칭전압별 정격전압[kV]과 정격차단시간[cycle]을 빈칸에 채우시오.
| 공칭전압[kV] | 22.9 | 154 | 345 |
|---|---|---|---|
| 정격전압[kV] | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) |
| 차단시간[cycle] | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) |
해설
정격전압 = 공칭전압 × 배.
(1) 25.8[kV] (2) 170[kV] (3) 362[kV]
정격차단시간
(4) 5[cycle] (5) 3[cycle] (6) 3[cycle]
(1) 25.8[kV] (2) 170[kV] (3) 362[kV]
정격차단시간
(4) 5[cycle] (5) 3[cycle] (6) 3[cycle]
[해설]
차단기의 정격전압은 계통 전압 변동을 감안해 공칭전압보다 높게 표준화되고, 정격차단시간은 계통 전압(용량)이 클수록 사고 파급을 막기 위해 더 짧게 정해진다.
정격전압은 공칭전압의 배를 기준으로 잡아 표준값으로 정하므로 22.9→25.8[kV], 154→170[kV], 345→362[kV]를 쓴다.
정격차단시간은 22.9[kV]급이 5[cycle]인 데 비해 154·345[kV]급은 사고가 계통 안정도에 미치는 영향이 커 3[cycle]로 더 빠르게 차단하도록 규정된다.