모두CBT

차단기 명판에 BIL 150[kV], 정격 차단전류 20[kA], 차단시간 8사이클, 솔레 상세 페이지

1
차단기 명판에 BIL 150[kV], 정격 차단전류 20[kA], 차단시간 8사이클, 솔레노이드형으로 표기되어 있다. (단, BIL은 절연계급 20호 이상 비유효 접지계 기준.)

(1) BIL의 뜻은?
(2) 정격전압[kV]은?
(3) 정격 차단용량[MVA]은?
해설
(1) BIL = 기준충격절연강도(Basic Impulse Insulation Level).
표준충격전압파형(1.2×50[μs]) 파고값으로 나타낸 기기 절연강도 기준값.

(2) BIL=5×절연계급+50[kV]BIL = 5 \times 절연계급 + 50\,[kV]에서
절연계급 =BIL505=150505=20[]= \dfrac{BIL - 50}{5} = \dfrac{150 - 50}{5} = 20\,[호]
공칭전압 =절연계급×1.1=20×1.1=22[kV]= 절연계급 \times 1.1 = 20 \times 1.1 = 22\,[kV]
정격전압 =공칭전압×1.21.1=22×1.21.1=24[kV]= 공칭전압 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 22 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 24\,[kV]

(3) Ps=3VnIs=3×24×20=831.38[MVA]P_s = \sqrt{3}\,V_n I_s = \sqrt{3} \times 24 \times 20 = 831.38\,[MVA]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.