차단기 명판에 BIL 150[kV], 정격 차단전류 20[kA], 차단… | 전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
차단기 명판에 BIL 150[kV], 정격 차단전류 20[kA], 차단시간 8사이클, 솔레노이드형으로 표기되어 있다. (단, BIL은 절연계급 20호 이상 비유효 접지계 기준.)
(1) BIL의 뜻은?
(2) 정격전압[kV]은?
(3) 정격 차단용량[MVA]은?
(1) BIL의 뜻은?
(2) 정격전압[kV]은?
(3) 정격 차단용량[MVA]은?
해설
(1) BIL = 기준충격절연강도(Basic Impulse Insulation Level).
표준충격전압파형(1.2×50[μs]) 파고값으로 나타낸 기기 절연강도 기준값.
(2) 에서
절연계급
공칭전압
정격전압
(3)
표준충격전압파형(1.2×50[μs]) 파고값으로 나타낸 기기 절연강도 기준값.
(2) 에서
절연계급
공칭전압
정격전압
(3)
[해설]
BIL(기준충격절연강도)은 표준 충격전압파형(1.2×50μs)의 파고값으로 나타낸 기기의 절연강도 기준으로, 이 값이 클수록 그 기기가 견딜 수 있는 뇌서지·개폐서지 내량이 크다는 뜻이다.
BIL로부터 절연계급을 역산하고, 공칭전압(절연계급×1.1)에 을 곱해 정격전압을 얻는 것은 국내 절연계급 체계의 표준 환산식이다.
정격 차단용량은 √3×정격전압×정격차단전류로 구하며, 정격전압을 실제 사용전압이 아닌 절연계급 기준 정격값으로 써야 하는 점이 계산의 핵심이다.