모두CBT

차단기 명판에 BIL 150[kV], 정격 차단전류 20[kA], 차단… | 전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1
차단기 명판에 BIL 150[kV], 정격 차단전류 20[kA], 차단시간 8사이클, 솔레노이드형으로 표기되어 있다. (단, BIL은 절연계급 20호 이상 비유효 접지계 기준.)

(1) BIL의 뜻은?
(2) 정격전압[kV]은?
(3) 정격 차단용량[MVA]은?
해설
(1) BIL = 기준충격절연강도(Basic Impulse Insulation Level).
표준충격전압파형(1.2×50[μs]) 파고값으로 나타낸 기기 절연강도 기준값.

(2) BIL=5×절연계급+50 [kV]BIL = 5 \times 절연계급 + 50\,[kV]에서
절연계급 =BIL−505=150−505=20 [호]= \dfrac{BIL - 50}{5} = \dfrac{150 - 50}{5} = 20\,[호]
공칭전압 =절연계급×1.1=20×1.1=22 [kV]= 절연계급 \times 1.1 = 20 \times 1.1 = 22\,[kV]
정격전압 =공칭전압×1.21.1=22×1.21.1=24 [kV]= 공칭전압 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 22 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 24\,[kV]

(3) Ps=3 VnIs=3×24×20=831.38 [MVA]P_s = \sqrt{3}\,V_n I_s = \sqrt{3} \times 24 \times 20 = 831.38\,[MVA]


[해설]

BIL(기준충격절연강도)은 표준 충격전압파형 1.2×50 μs의 파고값으로 나타낸 기기 절연강도의 기준값이다.

비유효 접지계(절연계급 20호 이상)에서는 BIL = 5×절연계급 + 50 관계로 절연계급을 거꾸로 구한다.
절연계급=150−505=20절연계급 = \dfrac{150-50}{5} = 20 [호]
공칭전압=20×1.1=22공칭전압 = 20\times1.1 = 22 [kV]
정격전압=22×1.21.1=24정격전압 = 22\times\dfrac{1.2}{1.1} = 24 [kV]

정격 차단용량
Ps=3 VnIs=3×24×20≒831.38P_s=\sqrt{3}\,V_n I_s=\sqrt{3}\times 24\times 20 \fallingdotseq 831.38 [MVA]

혼동 주의: 차단용량에는 공칭전압 22 kV가 아니라 정격전압 24 kV를 넣는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기