도면은 어떤 배전용 변전소의 단선결선도이다. 도면과 조건을 이용해 답하시오.
【조건】
1. 주변압기 정격: 1차 66[kV], 2차 6.6[kV], 정격용량 3상 10[MVA].
2. 주변압기 1차측(1차 모선)에서 본 전원측 등가 임피던스는 100[MVA] 기준 16[%], 변압기 내부 임피던스는 자기용량 기준 7[%].
3. 각 Feeder 부하는 거의 동일.
4. 차단기 정격차단용량·정격전류, 단로기·CT 1차 정격전류 표준은 아래와 같다.
정격전압[kV]공칭전압[kV]정격차단용량[MVA]정격전류[A]정격차단시간[Hz]
7.26.6252005
50400, 6005
100400, 600, 800, 1,2005
150400, 600, 800, 1,2005
200600, 800, 1,2005
250600, 800, 1,200, 2,0005
72661,000600, 8003
1,500600, 800, 1,2003
2,500600, 800, 1,2003
3,500800, 1,2003
단로기(선로개폐기) 정격전류 표준: 72[kV] → 600[A], 1,200[A]; 7.2[kV] 이하 → 400, 600, 1,200, 2,000[A]. CT 1차 정격전류 표준[A]: 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1,200, 1,500, 2,000. CT 2차 정격전류 5[A], PT 2차 정격전압 110[V].
(1) 차단기 ①의 정격차단용량과 정격전류를 산정하시오.
(2) 선로개폐기 ②의 정격전류를 산정하시오.
(3) 변류기 ③의 1차 정격전류를 산정하시오.
(4) PT ④의 1차 정격전압은?
(5) ⑤ 기기의 명칭은?
(6) 선택지락계전기 ⑥의 역할을 간단히 설명하시오.
문제이미지
해설
(1) 1차(66kV) 모선 차단기 ①. 전원측 등가 임피던스 16[%](100MVA 기준)에서 차단용량 Ps=100%Z×100=10016×100=625P_s=\dfrac{100}{\%Z}\times 100=\dfrac{100}{16}\times 100=625 [MVA] → 표준 1,000[MVA] 선정. 정격전류는 변압기 정격(66kV·10MVA) 기준 In=10×1033×66=87.48I_n=\dfrac{10\times 10^3}{\sqrt{3}\times 66}=87.48 [A] 를 넘는 표준 600[A] 선정.
∴ 정격차단용량 1,000[MVA], 정격전류 600[A]

(2) 선로개폐기 ②(66kV측)도 In=10×1033×66=87.48I_n=\dfrac{10\times 10^3}{\sqrt{3}\times 66}=87.48 [A] 를 넘는 표준 600[A] 선정.
∴ 600[A]

(3) 변류기 ③ 1차 정격전류. 2차(6.6kV)측 정격전류에 여유율 1.25를 곱한다.
I1=10×1033×6.6×1.25=1093.47I_1=\dfrac{10\times 10^3}{\sqrt{3}\times 6.6}\times 1.25=1093.47 [A] 를 넘는 CT 표준 1,200[A] 선정.
∴ 1,200[A]

(4) PT ④는 6.6kV 모선에 접속 → 1차 정격전압 = 6,600[V]

(5) ⑤ : 접지형 계기용 변압기(GPT)

(6) 선택지락계전기(SGR)는 다회선 배전선로에서 지락사고 시 영상전압(GPT)과 영상전류(ZCT)의 위상 관계로 사고 회선만 골라 차단하는 보호계전기다.