지락사고 시 영상전류를 검출하는 방법 3가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
7
지락사고 시 영상전류를 검출하는 방법 3가지를 쓰시오.
해설
① 영상변류기(ZCT) 방식
② CT 잔류회로 방식(CT 3개 2차를 잔류접속해 영상전류 검출)
③ 변압기(또는 발전기) 중성점 접지선에 CT 설치 방식
(그 외) 3권선 CT(영상분로) 방식
② CT 잔류회로 방식(CT 3개 2차를 잔류접속해 영상전류 검출)
③ 변압기(또는 발전기) 중성점 접지선에 CT 설치 방식
(그 외) 3권선 CT(영상분로) 방식
[해설]
지락사고 시 흐르는 영상전류(3I₀)를 검출하는 방법은 검출점에서 어떤 변류기를 쓰느냐에 따라 나뉜다.
- 영상변류기(ZCT) 하나로 3상 전선을 함께 관통시켜 영상분을 직접 검출한다.
- 각 상 CT 3개의 2차를 잔류회로로 접속해, 평상시 상쇄되는 전류의 나머지(잔류분)로 영상전류를 얻는다.
- 변압기·발전기 중성점 접지선에 CT를 설치해 그 선에 흐르는 영상전류를 직접 검출한다.