모두CBT

지락사고 시 영상전류를 검출하는 방법 3가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

7
지락사고 시 영상전류를 검출하는 방법 3가지를 쓰시오.
해설
① 영상변류기(ZCT) 방식
② CT 잔류회로 방식(CT 3개 2차를 잔류접속해 영상전류 검출)
③ 변압기(또는 발전기) 중성점 접지선에 CT 설치 방식
(그 외) 3권선 CT(영상분로) 방식


[해설]

지락 때 흐르는 영상전류(3I0)는 평상시 0인 세 상 전류의 합이 지락 순간에만 나타나는 성분이다. 그래서 이 합을 어디서 재느냐에 따라 검출 방식이 나뉜다.

  • 영상변류기(ZCT) 방식 — 세 상 전선을 한 철심에 함께 통과시켜 세 전류의 합을 직접 검출한다.
  • CT 잔류회로 방식 — 각 상에 단 CT 3개의 2차를 잔류접속해, 서로 상쇄되고 남은 전류를 계전기로 보낸다.
  • 중성점 접지선 CT 방식 — 변압기나 발전기의 중성점 접지선에 CT를 달아 대지를 거쳐 돌아오는 지락전류를 잡는다.

그 밖에 3권선 CT의 3차 권선(영상분로)으로 검출하는 방식도 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 15문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기