지락사고 시 계전기를 동작시키기 위해 영상전류를 검출하는 방법 3가지를… | 전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
8
지락사고 시 계전기를 동작시키기 위해 영상전류를 검출하는 방법 3가지를 쓰시오.
해설
① 영상변류기(ZCT)에 의한 방법
② Y결선 잔류회로를 이용하는 방법
③ 3권선 CT(영상분로방식)를 이용하는 방법
② Y결선 잔류회로를 이용하는 방법
③ 3권선 CT(영상분로방식)를 이용하는 방법
[해설]
지락사고 시 흐르는 영상전류(3I0)는 정상 운전 중에는 0인 성분이므로, 이를 별도로 검출해 지락계전기를 동작시키는 대표적 방법은 세 가지다.
- 영상변류기(ZCT): 3상 전선을 하나의 철심에 관통시켜 3상 전류의 벡터합을 직접 검출한다.
- 각 상 CT 2차를 Y결선 잔류회로로 구성해 잔류전류(=3I0)를 얻는다.
- 3권선 CT(영상분로방식): 별도의 영상분로권선을 둬 영상성분만 분리 검출한다.
세 방법 모두 정상 시 3상 전류 합이 0이 되는 원리를 역이용해 지락 발생만 선택적으로 검출한다는 점이 채점 포인트다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.