그림과 같은 송전계통 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을 참고해 답하시오. (단선도: G — T₁(11/154[kV]) — CB — T₂ — ×S, T₂ 3차에 조상기 C 접속)
【조건】
(1) 발전기, 변압기 T₁, 송전선, 조상기의 %리액턴스를 기준출력 10[MVA]로 환산하시오.
(2) 변압기 T₂의 각 %리액턴스를 10[MVA]로 환산하고 1차(P)·2차(T)·3차(S)의 %리액턴스를 구하시오.
(3) 사고점 S에서 본 총 임피던스를 구하시오.
(4) 고장점과 차단기를 통과하는 단락전류를 각각 구하시오.
(5) 차단기의 차단용량은 몇 [MVA]인가?
【조건】
| 번호 | 기기명 | 용량 | 전압 | %X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발전기 G | 50,000[kVA] | 11[kV] | 30 |
| 2 | 변압기 T₁ | 50,000[kVA] | 11/154[kV] | 12 |
| 3 | 송전선 | - | 154[kV] | 10 (10[MVA] 기준) |
| 4 | 변압기 T₂ | 1차 25,000[kVA] | 154[kV] | 12 (25,000[kVA] 기준, 1차~2차) |
| 2차 30,000[kVA] | 77[kV] | 15 (25,000[kVA] 기준, 2차~3차) | ||
| 3차 10,000[kVA] | 11[kV] | 10.8 (10,000[kVA] 기준, 3차~1차) | ||
| 5 | 조상기 C | 10,000[kVA] | 11[kV] | 20 |
(2) 변압기 T₂의 각 %리액턴스를 10[MVA]로 환산하고 1차(P)·2차(T)·3차(S)의 %리액턴스를 구하시오.
(3) 사고점 S에서 본 총 임피던스를 구하시오.
(4) 고장점과 차단기를 통과하는 단락전류를 각각 구하시오.
(5) 차단기의 차단용량은 몇 [MVA]인가?
해설
(1) 기준출력 10[MVA]로 환산().
① 발전기 [%]
② 변압기 T₁ [%]
③ 송전선 [%]
④ 조상기 [%]
(2) T₂ 3권선 환산: , , [%].
1차 [%]
2차 [%]
3차 [%]
(3) 사고점 S(77kV·T₂ 2차)에서 본 총 임피던스. 1차측 경로(발전기→T₁→송전선→T₂ 1차) [%], 2차측 [%], 3차측(조상기→T₂ 3차) [%]. 1차측과 3차측은 병렬, 여기에 2차측이 직렬이다.
[%]
(4) 사고점은 77kV측, 차단기 CB는 154kV측.
① 고장점 단락전류 [A]
② 차단기 통과 단락전류(1차측 분담분) [A]
(5) 차단용량(차단기 정격전압 170[kV] 기준) [MVA]
① 발전기 [%]
② 변압기 T₁ [%]
③ 송전선 [%]
④ 조상기 [%]
(2) T₂ 3권선 환산: , , [%].
1차 [%]
2차 [%]
3차 [%]
(3) 사고점 S(77kV·T₂ 2차)에서 본 총 임피던스. 1차측 경로(발전기→T₁→송전선→T₂ 1차) [%], 2차측 [%], 3차측(조상기→T₂ 3차) [%]. 1차측과 3차측은 병렬, 여기에 2차측이 직렬이다.
[%]
(4) 사고점은 77kV측, 차단기 CB는 154kV측.
① 고장점 단락전류 [A]
② 차단기 통과 단락전류(1차측 분담분) [A]
(5) 차단용량(차단기 정격전압 170[kV] 기준) [MVA]
[해설]
%임피던스법 단락계산은 각 기기의 %X를 하나의 기준용량으로 통일한 뒤 회로 결선(직렬·병렬)대로 합성하는 원리이므로, 기준환산이 틀리면 이후 계산이 모두 어긋난다.
3권선 변압기는 1차·2차·3차를 스타(Y)형 등가로 분해하는 류의 공식을 적용하는 것이 채점 포인트다.
사고점(77kV, T₂ 2차)은 1차 경로와 3차(조상기) 경로가 병렬로 전류를 공급하는 구조이므로, 두 경로를 병렬 합성해 고장점 전류를 구하고, 차단기 통과전류는 차단기가 놓인 1차 경로 임피던스만으로 따로 구해야 한다.