그림과 같은 송전계통 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을… | 전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
16
그림과 같은 송전계통 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을 참고해 답하시오. (단선도: G — T₁(11/154[kV]) — CB — T₂ — ×S, T₂ 3차에 조상기 C 접속)
【조건】
(1) 발전기, 변압기 T₁, 송전선, 조상기의 %리액턴스를 기준출력 10[MVA]로 환산하시오.
(2) 변압기 T₂의 각 %리액턴스를 10[MVA]로 환산하고 1차(P)·2차(T)·3차(S)의 %리액턴스를 구하시오.
(3) 사고점 S에서 본 총 임피던스를 구하시오.
(4) 고장점과 차단기를 통과하는 단락전류를 각각 구하시오.
(5) 차단기의 차단용량은 몇 [MVA]인가?
【조건】
| 번호 | 기기명 | 용량 | 전압 | %X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발전기 G | 50,000[kVA] | 11[kV] | 30 |
| 2 | 변압기 T₁ | 50,000[kVA] | 11/154[kV] | 12 |
| 3 | 송전선 | - | 154[kV] | 10 (10[MVA] 기준) |
| 4 | 변압기 T₂ | 1차 25,000[kVA] | 154[kV] | 12 (25,000[kVA] 기준, 1차~2차) |
| 2차 30,000[kVA] | 77[kV] | 15 (25,000[kVA] 기준, 2차~3차) | ||
| 3차 10,000[kVA] | 11[kV] | 10.8 (10,000[kVA] 기준, 3차~1차) | ||
| 5 | 조상기 C | 10,000[kVA] | 11[kV] | 20 |
(2) 변압기 T₂의 각 %리액턴스를 10[MVA]로 환산하고 1차(P)·2차(T)·3차(S)의 %리액턴스를 구하시오.
(3) 사고점 S에서 본 총 임피던스를 구하시오.
(4) 고장점과 차단기를 통과하는 단락전류를 각각 구하시오.
(5) 차단기의 차단용량은 몇 [MVA]인가?
해설
(1) 기준출력 10[MVA]로 환산().
① 발전기 [%]
② 변압기 T₁ [%]
③ 송전선 [%]
④ 조상기 [%]
(2) T₂ 3권선 환산: , , [%].
1차 [%]
2차 [%]
3차 [%]
(3) 사고점 S(77kV·T₂ 2차)에서 본 총 임피던스. 1차측 경로(발전기→T₁→송전선→T₂ 1차) [%], 2차측 [%], 3차측(조상기→T₂ 3차) [%]. 1차측과 3차측은 병렬, 여기에 2차측이 직렬이다.
[%]
(4) 사고점은 77kV측, 차단기 CB는 154kV측.
① 고장점 단락전류 [A]
② 차단기 통과 단락전류(1차측 분담분) [A]
(5) 차단용량(차단기 정격전압 170[kV] 기준) [MVA]
① 발전기 [%]
② 변압기 T₁ [%]
③ 송전선 [%]
④ 조상기 [%]
(2) T₂ 3권선 환산: , , [%].
1차 [%]
2차 [%]
3차 [%]
(3) 사고점 S(77kV·T₂ 2차)에서 본 총 임피던스. 1차측 경로(발전기→T₁→송전선→T₂ 1차) [%], 2차측 [%], 3차측(조상기→T₂ 3차) [%]. 1차측과 3차측은 병렬, 여기에 2차측이 직렬이다.
[%]
(4) 사고점은 77kV측, 차단기 CB는 154kV측.
① 고장점 단락전류 [A]
② 차단기 통과 단락전류(1차측 분담분) [A]
(5) 차단용량(차단기 정격전압 170[kV] 기준) [MVA]
[해설]
%임피던스법에서는 모든 %X를 기준용량 10 MVA로 환산한 뒤 결선대로 직렬·병렬 합성한다.
→ 발전기 6 %, T₁ 2.4 %, 송전선 10 %, 조상기 20 %
3권선 변압기는 권선 사이 값(4.8·6·10.8 %)을 권선별 Y형 등가로 나눈다.
, , [%]
고장점 S에서 보면 1차 경로(6+2.4+10+4.8=23.2 %)와 조상기 경로(20+6=26 %)가 병렬이고, 여기에 2차 0 %가 직렬로 붙는다.
[%]
고장점 전류는 합성 12.26 %와 77 kV 기준으로 구한다.
[A]
차단기 CB는 154 kV 1차 경로에 있으므로 그 경로 23.2 %만으로 154 kV 기준 전류를 구한다.
[A]
차단용량은 차단기 정격전압 170 kV와 차단기 통과전류로 계산한다.
[MVA]
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 그림과같은송전계통s점에서3상단락사고가발생했다.조건을참고해t2(3권선변압기)각%리액턴스를100[mva]기준으로환산하고1차(%x1)·2차(%x2)·3차(%x3)값을구전기기사 실기 2020년 2회 기출유형문제
- 그림과같은송전계통의s점에서3상단락사고가발생했다.도면과조건을참고해답하시오. [조건]<tableborder='1'cellpadding='4'style='전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제
- 다음그림에서차단기b의차단용량을8[mva]로제한하려면한류리액터의리액턴스를몇[%]로해야하는가?(단,기준용량20,000[kva].) 20[mva]기준환산%리액턴스<br전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제