변압기 내부고장 시 가스와 절연유 흐름을 감지하며, 본체와 콘서베이터를… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

3
변압기 내부고장 시 가스와 절연유 흐름을 감지하며, 본체와 콘서베이터를 잇는 관에 설치하는 계전기의 명칭은?
해설
부흐홀츠 계전기


[해설]

변압기 내부고장 때 생기는 가스와 절연유 흐름을 기계적으로 검출하는 계전기가 부흐홀츠 계전기다.

본체 탱크와 콘서베이터(절연유의 팽창·수축을 받아 주는 보조 탱크) 사이의 연결관에 설치한다. 경미한 고장에서는 모인 가스로 윗부분이 동작해 경보를 내고, 심한 고장에서는 급격한 기름 흐름으로 아랫부분이 동작해 차단기를 트립시킨다.

혼동 주의: 비율차동계전기도 변압기 내부고장을 보호하지만 1·2차 전류의 차를 보는 전기적 검출 방식이다.