KEC상 발전기를 전로에서 자동 차단해야 하는 경우이다. 빈칸을 채우시… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

2
KEC상 발전기를 전로에서 자동 차단해야 하는 경우이다. 빈칸을 채우시오.

나. 용량 ( ① ) 이상 발전기 구동 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우
다. 용량 ( ② ) 이상 발전기 구동 풍차의 압유장치 유압·공기압이 현저히 저하한 경우
라. 용량 ( ③ ) 이상 수차발전기의 스러스트베어링 온도가 현저히 상승한 경우
마. 용량 ( ④ ) 이상 발전기 내부 고장 발생 시
바. 정격출력 ( ⑤ ) 초과 증기터빈의 스러스트베어링이 현저히 마모·온도 상승한 경우
해설
① 500 [kVA]
② 100 [kVA]
③ 2,000 [kVA]
④ 10,000 [kVA]
⑤ 10,000 [kW]


[해설]

KEC 발전기 등의 보호장치 규정에서 이상 현상별로 발전기를 자동 차단해야 하는 용량 기준을 정한다.

  • 수차 압유장치 유압 저하 — 용량 500 [kVA] 이상일 때 적용한다.
  • 풍차 압유장치 유압·공기압 저하 — 용량 100 [kVA] 이상으로 기준이 가장 낮다.
  • 수차발전기 스러스트베어링(축 방향 하중을 받는 베어링) 온도 상승 — 용량 2,000 [kVA] 이상일 때 적용한다.
  • 발전기 내부 고장 — 용량 10,000 [kVA] 이상일 때 적용한다.
  • 증기터빈 스러스트베어링 마모·온도 상승 — 정격출력 10,000 [kW] 초과일 때 적용한다.

혼동 주의: 내부 고장은 kVA·이상이고 증기터빈은 kW·초과여서 단위와 이상/초과가 모두 다르다.