모두CBT

사업주가 흙막이 지보공을 설치하였을 때 다음에 답하시오.[상황]흙막이벽… | 산업안전기사실기(작업형) 2024년 2회 2부 기출문제 상세 페이지

사업주가 흙막이 지보공을 설치하였을 때 다음에 답하시오.


[상황]

흙막이벽


(가) 근로자를 어떠한 위험으로부터 보호하기 위함인지

(나) 정기적으로 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수해야 하는 사항 3가지

해설
(가) 보호 목적: 지반(토사)의 붕괴(무너짐)로부터 근로자 보호 (나) 다음 4가지 중 3가지 서술: ①부재의 손상·변형·부식·변위·탈락의 유무와 상태 ②버팀대의 긴압의 정도 ③부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태 ④침하의 정도 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조제1항)


[해설]

흙막이 지보공은 굴착면 주변 지반(토사)의 붕괴로 인한 근로자 재해를 막기 위해 설치하는 가설 구조물이므로, 보호 목적은 붕괴 위험으로부터의 보호로 정리된다.

사업주는 흙막이 지보공을 설치한 경우 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수해야 하며, 그 점검 대상은 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 유무, 버팀대의 긴압 정도, 부재 접속부·부착부·교차부의 상태, 그리고 침하 정도의 4가지로 규정한다.

이 4가지 중 3가지만 서술하면 되므로, 흙막이 벽 자체가 아니라 지보공 부재의 상태 변화를 점검한다는 점을 놓치지 않아야 한다.