산업안전보건법령상, 사업주가 흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으… | 산업안전기사실기(작업형) 2022년 1회 2부 기출문제 상세 페이지
9
산업안전보건법령상, 사업주가 흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으로 다음 각 호의 사항을 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오.
해설
① 부재의 손상 변형 부식 변위 탈락의 유무와 상태
② 버팀대의 긴압의 정도
③ 부재의 접속부 부착부 및 교차부의 상태
④ 침하의 정도
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조제1항은 흙막이 지보공을 설치하면 정기적으로 다음 사항을 점검하고 이상이 있으면 즉시 보수하도록 정한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 — 흙막이판·띠장·버팀대 같은 부재 자체가 멀쩡한지 본다.
- 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대가 흙막이벽을 조여 누르는 힘이 느슨해지지 않았는지 본다.
- 부재의 접속부·부착부·교차부 — 부재끼리 이어지고 만나는 연결부가 풀리지 않았는지 본다.
- 침하의 정도 — 지보공이나 주변 지반이 내려앉았는지 본다.
외우는 요령: 부재 자체 → 버팀대 힘 → 연결부 → 침하 순으로 떠올리면 네 항목이 모두 나온다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요